Извините, когда в системе DCS вводятся в эксплуатацию клапаны регулировки уровня жидкости в колонне и клапаны регулировки расхода жидкости у насоса, находящегося в нижней части колонны, сначала нужно ввести в эксплуатацию что? А что — позже? Какие из этих клапанов работают автоматически, а какие — в режиме последовательной регулировки? Пожалуйста, объясните подробно
Обычно сначала включают вспомогательную цепь, а после того, как она перейдет в автоматический режим, — основную цепь.
Сначала в ручном режиме, затем в автоматическом; после стабилизации параметров системы переходить на автоматический режим. Для каскадной регулировки сначала используется вспомогательная регулировка, затем основная.
Необходимо четко описать принцип работы цикла: в обычных случаях сначала используется ручной режим, а когда параметры системы стабилизируются, включается автоматический режим. При использовании каскадной регулировки сначала настраивается вспомогательный регулятор, затем — основной. Если нет требований к стабильности показателей, можно сразу перейти на автоматический режим
По моему наблюдению, на текущей схеме DCS уровень жидкости регулируется автоматически, а расход — по принципу последовательной регуляции. Вы имеете в виду, что сначала автоматизируется расход, затем уровень жидкости, и только потом включается последовательная система управления? Я только начинаю заниматься этим, пока не совсем понимаю.
По моему наблюдению, на текущей схеме DCS уровень жидкости регулируется автоматически, а расход — по принципу последовательной регуляции. Вы имеете в виду, что сначала автоматизируется расход, затем уровень жидкости, и только потом включается последовательная система управления? Я только начинаю заниматься этим, пока не совсем понимаю. Уровень жидкости здесь должен контролироваться в главной цепи. Почему при использовании каскадной схемы сначала используется вспомогательная цепь, а уже потом главная?
Зависимость расхода на выходе насоса автоматически регулируется в зависимости от изменения уровня жидкости в нижней части резервуара. Кто здесь находится в основной цепи? Кто такой вспомогательный контур?
Сначала следует настроить расход жидкости на выходе насоса так, чтобы он был стабильным, затем ввести систему последовательного управления; после этого, когда все будет стабильно, можно включить автоматическое управление
Я говорю о требованиях при вводе в эксплуатацию, а система управления на вашем дисплее DCS — это последовательная система управления, при которой уровень жидкости является основным параметром управления, а расход — вспомогательным; система уже находится в режиме автоматического управления.
Сначала включите автоматический контроль потока, чтобы уровень жидкости оставался стабильным, затем включите последовательную систему управления
Последнее изменение в этом посте было сделано hbrrn 25.09.2015 в 17:01. Необходимо четко уточнить два момента: 1) Выход основного кольца служит одним из каналов подачи сигналов в вспомогательное кольцо; 2) Выход вспомогательного кольца напрямую управляет исполнителем ; Поскольку канал протока во вспомогательном контуре не оснащен автоматикой, вспомогательный контур находится под управлением в одноконтурном режиме; система автоматически регулирует степень открытия клапана протока на основе значений обратной связи по протоку. После автоматического включения главного кольца внешние заданные значения вспомогательного кольца могут автоматически следовать за выходными значениями главного кольца, тем самым обеспечивая каскадное управление. Обычно сначала устанавливается вспомогательный кольцо — оно создает меньше помех, поэтому стабилизировать одноканальное управление проще ; Если сначала ввести основной кольцевой контур и он будет работать стабильно, то понятие каскадирования вообще не возникнет.
Последнее изменение в этом посте было сделано hbrrn 25.09.2015 в 17:01. Автоматический режим работы вспомогательного кольца и ручной режим работы основного кольца позволяют обеспечить каскадное управление. Для перехода на автоматический режим необходимо, чтобы при ручном управлении условия работы соответствовали стандартным значениям, а амплитуда колебаний была невелика. Только тогда автоматический режим сможет быстро достичь желаемого эффекта регулирования. Спешка с переходом на автоматический режим может привести к срабатыванию защитных систем, что может вызвать опасные ситуации или принудительную остановку оборудования :)
Каскадное управление уровнем жидкости и объемом оставшейся жидкости: основной целью является контроль уровня жидкости. Уровень жидкости представляет собой основную составляющую управления, а расход жидкости — вспомогательную. В системах последовательного управления сначала включается вспомогательный контур, а затем — основной.
Сначала в ручном режиме, затем в автоматическом; после стабильной работы параметров системы переходить на автоматический режим
Цель каскадной регулировки — обеспечить более эффективный контроль качества регулирования основной переменной. Когда изменения в процессе или оборудовании приводят к изменению регулируемой величины, вспомогательная цепь способна быстро реагировать до того, как изменится основная величина, тем самым обеспечивая её стабильность. Каскадная регулировка уровня жидкости и расхода довольно проста: сначала устанавливается ручной режим управления уровнем, затем включается регулировка расхода, после чего настраивается параметр PID этой регулирующей цепи. После стабилизации вновь устанавливается уровень жидкости для настройки PID в этом цикле, одновременно производится тонкая настройка PID в цикле расхода.