Thread Content
Каким вопросам следует уделять внимание при снижении нагрузки на котел с циркуляционной пылевой камерой во время его остановки?
1. Необходимо постепенно снижать количество подаваемого угля в зависимости от скорости снижения нагрузки, одновременно координируя работу паровой турбины для равномерного снижения нагрузки в соответствии с правилами. Это позволит обеспечить синхронное снижение нагрузки и количества подаваемого угля, предотвратив резкое падение температуры в камере сгорания. В противном случае температура может стать слишком низкой, что приведет к активации защитной системы котла и помешает выполнению процедуры остановки котла в установленном порядке. 2. В зависимости от уровня содержания кислорода сначала сокращают объем вторичного воздуха. 3. В зависимости от уровня давления и температуры в камере для сжигания постепенно снижать объем первичного воздуха. 4. В процессе снижения температуры и давления необходимо тщательно контролировать степень расширения всех компонентов и своевременно фиксировать значения, характеризующие это расширение. 5. Если не требуется полностью выровнять слой наполнителя, его следует сохранять в достаточной толщине, чтобы при следующем запуске он не стал слишком тонким из-за длительного времени работы.
В главе 7 стандарта NFPA 85, посвященной циркуляционным пылевым котлам, подробно описаны требования к запуску, эксплуатации и остановке оборудования