Thread Content
Как часто нужно обрабатывать резервуар с кислой водой? Каковы конкретные меры технологической обработки?
Что обрабатывать? Мы проводим капитальный ремонт: в ходе него производится уборка и проверка, а внутренняя антикоррозийная обработка выполняется заново каждые 6–9 лет.
Обрабатывается аналогично резервуарам с легкими нефтями, содержащими серу: без азотной герметизации — технический осмотр раз в два года, с азотной герметизацией — раз в четыре года.
Меры технологической обработки. Как очистить до состояния, пригодного для технического обслуживания?
Мы делаем следующее: 1. Удаляем масляный налет. Подключается насос с винтовым двигателем; сверху резервуара с помощью пистолета высокого давления разрушается нефтяной ил. Грязь загружена на транспорт и увезена. 2. После того как грязь практически устранена, производится химическая чистка, пассивация и дезодорация — по той же схеме: на стенки резервуара с помощью вращающегося водяного пистолета наносится пассивирующее вещество. 3. Отжиг, изоляция, вентиляция, очистка резервуара. При работе с двумя резервуарами передний резервуар для осаждения нужно чистить каждые 2–3 года; можно проводить процедуру защиты от коррозии, но это не обязательно. Задний резервуар можно чистить раз в четыре года.
После того, как грязь практически устранена, производится химическая чистка, пассивация и дезодорация — по той же схеме: на стенки резервуара с помощью вращающегося водяного пистолета наносится пассивирующее вещество.
Перед передачей на ремонт мы обычно прогреваем резервуар с помощью временных устройств, а затем обрабатываем его дезодорантом.
Есть ли конкретные планы, которые можно изучить?
Есть ли конкретные решения, которые можно предоставить для изучения?