HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Баллон для сжиженного нефтяного газа

2015-09-28View Original

Thread Content

У баллонов с сжиженным нефтяным газом в нижней части имеется только один отверстие (кроме люка для доступа и отверстий для приборов); трубопроводы для подачи и вытягивания газа проходят по одному каналу. Основано ли такое проектирование на соображениях безопасности? Кроме того, давайте обсудим, какие проблемы могут возникнуть при использовании всего одной трубопроводной линии на практике, и какие оптимизации и изменения необходимо внести в планировку трубопроводов для решения некоторых из этих проблем.
Reply #22015-09-28
Похоже, это работает! Разве вы не используете насос для перекачки? Без насоса можно транспортировать только под давлением в резервуаре! Нитроген в верхнюю часть резервуара! Просто принимать материал и одновременно подавать его — этого достичь невозможно!
Reply #32015-09-28
Переливание и откачка, безусловно, осуществляются с помощью насосов. Но у цилиндрических резервуаров с входными и выходными трубопроводами в процессе эксплуатации могут возникнуть определенные недостатки. Каким образом следует к ним относиться?
Reply #42015-09-28
Это, мы входим и выходим отдельно! Вы имеете в виду, что выход и вход находятся на одной линии, так как же тогда проходить мимо насоса?
Reply #52015-09-28
Не важно, сколько их. У каждого есть свои плюсы и минусы, но все проблемы можно решить с помощью параметров управления! В основном это температура и её связь с первоначальным давлением
Reply #62015-09-29
Теперь, с учетом требований безопасности, на трубах цилиндрических резервуаров должен быть только один вход. Это способствует повышению безопасности: при наличии лишь одного клапана для обслуживания резервуара требуется меньше заглушек, а значит, и меньше критически важных узлов герметизации. Недостаток заключается в том, что отдельный резервуар не может обеспечить циркуляцию, либо эффективность циркуляции низкая; поэтому это редко используется в производстве. Ещё один недостаток — сейчас требуется брать пробы из трубопроводов, а не из резервуаров, иначе из-за отклонений в процессе может возникнуть ошибка
Reply #72015-09-29
У одного выхода, по-моему, много недостатков: требуются частые проверки и регулярное техническое обслуживание. Если в резервуаре находится жидкость, а клапан в нижней части выйдет из строя, это создаст проблемы с сливом содержимого
Reply #82015-09-29
Так безопаснее: чем больше отверстий, тем сильнее влияние на прочность. К тому же увеличивается количество утечек. Поэтому чем меньше слов, тем лучше
Reply #92015-09-29
В настоящее время проектные бюро при проектировании учитывают факторы безопасности и предусматривают одну линию для входа и выхода; это обычно применяется в складских помещениях. В производственных помещениях, как правило, используются две линии для входа и выхода. У нашей компании есть склад с таможенным режимом, где для перемещения грузов используется одна линия. Я неоднократно проверял этот подход и убедился, что он действительно безопасен и эффективен; он хорошо подходит для складских нужд. Однако в производственных целях такой подход создает сложности, поэтому он не подходит для производства. Информация предоставляется исключительно в справочных целях
Reply #102015-09-29
Продолжаю учиться*. . . . . .
Reply #112015-09-29
Каким вопросам должны уделять внимание производственные предприятия при использовании баллонов этого типа?
Reply #122015-10-05
В принципе, резервуары определенного размера считаются источниками серьезной опасности, поэтому при их проектировании применяется высокий уровень осторожности. В последнее время часто происходят взрывы резервуаров, но это в основном связано не с самим дизайном резервуаров, а с ошибками в эксплуатации. Тем не менее, при проектировании резервуаров все больше уделяется внимания мерам предосторожности. Наличие одного входа/выхода значительно снижает количество потенциальных рисков: достаточно иметь всего один клапан для отключения резервуара от технологических трубопроводов. Однако наличие лишь одного входа/выхода ограничивает функциональность резервуара — процессы загрузки, переливания и выгрузки материала замедляются. Обычные компании не готовы вкладывать столько средств в такое проектирование, за исключением государственных или крупных корпораций
Reply #132015-10-05
Кроме того, с точки зрения безопасности, не стоит бояться потенциальных рисков — достаточно принять соответствующие меры предосторожности. Таким образом, надлежащее управление безопасностью резервуаров позволяет исключить 99% случаев аварий
Reply #142015-10-05
Когда сырье из баллонов поступает на производственную линию, отсутствие внутреннего циркуляции приводит к проблеме: состав материала внутри баллонов становится неравномерным, возникает слоистость, что создает трудности при настройке производства.
Reply #152015-10-06
Объем резервуара составляет 3000 м³; имеется всего одна главная труба для подачи и отбора сырья диаметром 10… Это ограничивает эффективность работы резервуара. Какие последствия это может иметь в процессе фактического производства? Как же его оптимизировать?
Reply #162015-10-06
Если в нижней части имеется только один трубопровод для входа и выхода, это позволяет сохранять среду, находящуюся в баллоне, в жидком состоянии. Часть негазообразных газов остается в верхней части баллона, что обеспечивает нормальную работу насосов. Кроме того, давление в баллоне можно поддерживать на более низком уровне, что снижает риски. Если требуется переливание жидкости из одного резервуара в другой, лучше подготовить несколько таких резервуаров. При постепенном сборе жидкости может возникнуть проблема неравномерного смешивания компонентов; особенно это касается процедуры обезвоживания — в таком случае вода не будет удалена полностью. Если отверстий слишком много, то и потенциальных проблем будет больше. Нельзя ради удобства игнорировать вопросы безопасности.
Reply #172015-10-07
Из соображений безопасности предусмотрен только один отверстие с установленным клапаном перекрытия, однако функции цилиндрического резервуара можно расширить с помощью дозатора;
Reply #182019-03-12
Чрезмерное давление в линии обратного потока у выхода однотрубной помпы может легко привести к аэроэрозии помпы

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.