Замена воздуха азотом в новом резервуаре для сжиженного нефтяного газа

2015-09-29View Original

Thread Content

Требования к процедуре замены воздуха азотом при вводе в эксплуатацию нового резервуара для хранения сжиженного нефтяного газа: до какого уровня необходимо повысить давление внутри резервуара и как долго его поддерживать? Каковы критерии приемлемости замены?
Reply #22015-09-29
Для замещения нет особых требований к давлению, достаточно, чтобы содержание кислорода соответствовало техническим требованиям.
Reply #32015-09-30
Посмотрите на уровень основания и уровень оседания: если все в порядке, можно сначала заполнить емкость водой, а затем ввести азот и удалить воду! Таким образом гарантируется качественная конвертация!
Reply #42015-09-30
Можно напрямую нагнетать азот, а затем сильно выпускать его через вентиляционное отверстие; обычно достаточно 2–3 таких процедур. При этом уровень кислорода в резервуаре должен быть ниже 0,2%.
Reply #52015-10-01
Должен ли уровень кислорода в резервуаре составлять 3% или 0,2%?
Reply #62015-10-03
По стандартам, по-видимому, требуется 3%; Но можете ли вы гарантировать, что при замене не будет мертвых точек? ! Место отбора проб — это самая высокая точка? !
Reply #72015-10-05
Можно просто заменить воду, при этом происходит также осадка фундамента. Подробности можно найти в Интернете — там много вариантов способов выполнения работ.
Reply #82015-10-05
Как выбрать место взятия проб после замены азотом? Кроме того, какое давление должно сохраняться внутри резервуара?
Reply #92015-10-07
После того, как давление воды и воздуха в цистерне будет соответствовать требованиям, перед загрузкой сырья производится замена газа азотом. Основным критерием является уровень содержания кислорода — он не должен превышать 0,5% (по объему). Касательно давления, особых требований нет; достаточно давления 2–3 кг/см². Можно взять несколько образцов для анализа — образцы можно взять как с верхней части цистерны, так и с прибора для измерения уровня жидкости с использованием магнитных переключателей.
Reply #102015-10-18
Сначала наливают воду, нагнетают азот и выпускают газ; уровень кислорода в выходящем газе составляет ~1% — всё в порядке.
Reply #112023-10-15
Необязательно ли использовать азот для замены? Можно ли воспользоваться временным азотом? Есть ли для этой части какие-либо нормативные требования?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.