HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Нужно ли регулировать клапан повышения давления в баллоне с жидким азотом?

2015-09-29View Original

Thread Content

Нужно ли регулировать клапан повышения давления в баллоне с жидким азотом? Как настроить? Большой бак не может повышать давление.
Reply #22015-09-30
Когда регулирующий клапан настроен правильно, его больше не нужно настраивать; ремонт и настройка требуются только в случае его неисправности.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.