HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Требования к взрывобезопасности оборудования с хладагентом аммиак?

2015-09-30View Original

Thread Content

Согласно требованиям **соответствующих стандартов и норм, двигатели и блоки управления систем холодильения на аммиаке должны быть взрывозащищенными. Почему производители оборудования используют не взрывозащищенные модели? Каковы основания для этого?
Reply #22015-09-30
Раньше вредность хлора не оценивалась должным образом, поэтому производители оборудования использовали продукцию, не имеющую взрывозащиты; конечно, здесь также играли роль финансовые соображения. Но по мере усиления внимания к безопасности естественно возрастают требования. Однако, судя по многолетнему практическому опыту производства, можно сказать, что хотя двигатели и блоки управления в системах охлаждения с использованием аммиака не являются взрывозащищенными, из-за этого фактора происходит немного аварий.
Reply #32015-10-01
Электродвигатели и блоки управления системы охлаждения с использованием аммиака являются взрывозащищенными. К каким стандартам они относятся?
Reply #42015-10-01
Согласно пункту 4.4.4 раздела 14 стандарта «Электрооборудование для использования в средах с взрывоопасными газами: Классификация опасных зон»: опыт показывает, что аммиак трудно воспламеняется, а при высвобождении на открытом воздухе он быстро рассеивается; поэтому возможность распространения взрывоопасных газов можно игнорировать.
Reply #52015-10-05
Это значит, что взрывозащита не требуется? Компания купила оборудование, собираясь добавлять туда аммиак. Однако электрические цепи этого оборудования не являются взрывозащищенными. Значит ли это, что его можно использовать сразу, как вы сказали? Но мое устройство все еще не находится на улице, а внутри?
Reply #62015-10-05
Подъем наверх предусмотрен в правилах проектирования холодильных помещений.
Reply #72015-10-08
Добро пожаловать на обсуждение, необходимо сформулировать выводы и привести основания!
Reply #82015-10-08
Согласно «Правилам строительства», степень опасности возникновения пожара относится к категории Б. Аммиак представляет опасность взрыва; поэтому согласно «Стандартам проектирования электрооборудования для условий высокой опасности взрыва», электрооборудование должно быть выполнено в взрывозащищенном виде. Так и делается при проектировании зданий.
Reply #92015-10-13
Уважаемый инженер Ву: в каком именно пункте «Стандартов проектирования холодильных помещений» указано, что оборудование может не быть взрывозащищённым?
Reply #102015-10-13
В новых стандартах нет вышеупомянутого?
Reply #112015-10-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ckwcba 13.10.2015 в 21:56. В правилах проектирования холодильных установок предусмотрено, что пульт управления системой охлаждения на аммиаке и двигатели не должны быть взрывозащищенными. Однако это возможно при условии наличия системы оповещения о утечке аммиака и связи её с вентиляторами для экстренного вытягивания воздуха. Объем воздуха, вытягиваемого во время аварии, должен быть таким, чтобы концентрация аммиака не достигала критического уровня, способного вызвать взрыв. Кроме вентиляторов, предназначенных для экстренного вытягивания воздуха в случае аварии, которые должны быть взрывозащищенными, другая электротехника может быть обычной. Подробности см. в положениях стандарта проектирования холодильных помещений 7.2.6, 7.2.11, 9.0.2 и в пояснениях к ним.
Reply #122015-10-14
Это касается помещений для охлаждения; на практике резервуары с аммиаком, компрессоры, щиты управления и т. д. находятся в одном здании. Следует рассматривать такие помещения как здания класса Б, то есть как зоны с повышенным риском взрыва
Reply #132015-10-14
Это заводское здание второго класса. Класс Б определяется с учетом риска возникновения пожара и не так тесно связан с зонами взрывоопасности. По сути, все принципы одинаковы: достаточно установить сигнализацию на случай утечки аммиака и связать её с системой вентиляции в случае аварии. Благодаря этому объем воздуха, поступающего в помещение, позволяет держать концентрацию аммиака на уровне, значительно ниже его предельного значения для взрыва. В таком случае не требуется выделять зоны, подверженные риску взрыва. Конечно, цех не может быть слишком большим, иначе объем воздуха, который должен вытягиваться с помощью вентиляторов в случае аварии, будет очень велик, что может затруднить реализацию проекта.
Reply #142015-10-15
Это не связано с делением на зоны опасности? То, что вы говорите, кажется разумным, но на самом деле не имеет оснований. В правилах проектирования холодильных помещений, в пунктах 7.2.6, 7.2.11, 9.0.2 и в соответствующих пояснениях к ним указано лишь то, что в помещении для оборудования охлаждения должна быть предусмотрена комната управления; контрольные щиты и прочее оборудование следует размещать в этой комнате ; 7.2.11 Требования к освещению в помещении холодильной установки ; Пункт 9.0.2 касается требований к вентиляции; устройства, с которыми осуществляется взаимодействие, должны быть взрывозащищенными. На практике в реальных проектах шкафы управления и т. п. являются частью самого компрессора, поэтому создать централизованный шкаф управления невозможно; устройства вроде резервуаров для аммиака находятся в помещении с холодильными установками. Не соответствуют требованиям к отдельной холодильной установке, предусмотренным стандартами. Поэтому рассмотрение взрывозащищенных моделей имеет основания.
Reply #152015-10-17
Рекомендуем прочитать стандарты ещё несколько раз, чтобы лучше их понять. В правилах проектирования холодильных помещений и нормах по взрывобезопасности указано, что некоторые зоны могут быть отнесены к категории невзрывоопасных, и для этого существуют основания. Правила безопасности 3.2.2: Зона может считаться зоной, не представляющей взрывной опасности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 1) отсутствие источника возгорания, а также невозможность попадания горючих веществ в эту зону ; 2 Максимальная концентрация горючих веществ не должна превышать 10% от нижней границы взрывоопасности ; 3 Оборудование, используемое в процессе производства рядом с открытым огнем, или оборудование, у которого температура поверхности горячих элементов превышает температуру возгорания горючих веществ в данной зоне ; 4. Зона надземных трубопроводов для транспортировки горючих веществ, расположенная за пределами производственной зоны, на открытом воздухе или в открытых пространствах; при этом места расположения клапанов определяются в зависимости от конкретных условий. Предел взрывоопасности смеси аммиака и воздуха составляет 16–25% (наивысная концентрация, при которой происходит воспламенение – 17%). Нижний предел взрывоопасности также составляет 16%. Системы оповещения о концентрации горючих газов и автоматическое отвод воздуха в случае аварии позволяют поддерживать концентрацию в помещении с холодильными установками на уровне не выше 10% от нижнего предела взрывоопасности.
Reply #162015-11-11
По мнению специалистов, речь идет о зоне с высоким риском взрыва; в зависимости от конкретных условий ее можно отнести к зоне 1 или зоне 0.
Reply #172015-11-11
Я тоже это видел. В прошлом году была подготовлена специальная разработка по проекту защитных устройств для производства водорода из жидкого аммиака; в ней не предусматривались меры против взрывов в складах с жидким аммиаком
Reply #182015-11-11
Я сказал, что оборудование не соответствует требованиям пожарной безопасности, и попросил производителя переработать его; в новой версии были внесены изменения для обеспечения пожарной безопасности в цепях электропроводки

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.