Обсуждение деталей потери связи между PLC и верхним уровнем управления

2015-09-30View Original

Thread Content

Обычно время сканирования PLC очень короткое — оно составляет несколько миллисекунд (обычно 10–100 мс), тогда как время сбора данных на верхнем уровне обычно измеряется в секундах (обычно 0,5 с или 1 с). Итак, если переключатель находится в включенном состоянии в течение 20 мс, не приведет ли это к тому, что верхний компьютер не сможет зафиксировать этот сигнал? Но разве PLC уже выполнил соответствующую логику?
Reply #22015-09-30
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем budaoweng123 30.09.2015 в 14:22. Ха-ха, какой смысл в том, чтобы что-то собирать, если потом это и так бесполезно? Логика сработает — и всё будет в порядке.
Reply #32015-09-30
Это утверждение неверно. Речь идет о коммуникации, поэтому проблема касается не только DCS. Например, при использовании протокола 485 и MODBUS, при правильной настройке скорости передачи данных, если как PLC, так и DCS имеют хорошее качество и производительность, проблем с потерей данных практически не возникает. Автор пишет о сборе данных PLC в миллисекундах, но это не обязательно связано с коммуникациями. К тому же, когда сигнал включения действует в течение 20 миллисекунд, DCS обычно считает это ошибочным включением. В противном случае зачем бы DCS нужно было вводить задержку?
Reply #42015-09-30
Я говорю о PLC+HMI, а не о DCS. Раньше я проводил эксперимент, быстро включая и выключая точку, но HMI не мог зафиксировать все такие включения и выключения.
Reply #52015-09-30
Кажется, в таких случаях происходят реальные действия на месте, но сигнал тревоги от верхнего устройства не поступает. Однако через 1 секунду или несколько секунд верхнее устройство показывает, что все в порядке~~
Reply #62015-09-30
Не знаю, будет ли всё работать нормально. В любом случае, во время эксперимента количество моих быстрых действий не совпадало с количеством сигналов тревоги. К тому же, эта проблема проявилась и во время одной из реальных остановок. Однажды какой-то аппарат внезапно остановился. В итоге выяснилось, что причиной было ослабление крепления кнопки экстренной остановки, но на сенсорном экране не появлялось соответствующего сигнала тревоги.
Reply #72015-10-01
Следовательно, это также можно считать недостатком PLC: его сигналы тревоги обнаруживаются и активируются на уровне HMI; А DCS обнаруживается и активируется на уровне CPU.
Reply #82015-10-01
Для систем с низкими требованиями к безопасности используется обычное программное обеспечение контроллера, а для систем с высокими требованиями — программное обеспечение от зарубежных крупных производителей. Для более сложных компрессорных установок применяются комплекты PLC и контроллеров. Это также связано с уровнем программирования: если программное обеспечение не может обеспечить запись сигналов тревоги на уровне MS, можно добавить функцию задержки вывода в PLC. . .
Reply #92015-10-01
У таких сигналов тревоги должны быть функции удержания и сброса RS, верно? Благодаря поддержке RS, HMI обязательно сможет это отразить
Reply #102015-10-02
Такая ситуация уже встречалась: происходит мгновенное включение/выключение с внешнего устройства, можно наблюдать логику действий PLC (в проектных файлах в офлайн-режиме), но на экране с сообщениями об ошибках не появляется соответствующих сигналов тревоги.
Reply #112015-10-09
Все флаги, запускающие интерлокацию, должны быть сигналами удержания :)
Reply #122015-10-09
Но некоторые производители поступают не так.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.