В автоматическом режиме регулирующие клапаны, как правило, не должны часто включаться и выключаться. В таких случаях необходимо либо стабилизировать рабочие условия, либо перенастроить параметры PID. Однако в устройствах на основе технологии PSA с регулируемым адсорбцией действие регулирующих клапанов происходит очень часто. Практически никогда не бывает стабильности. Так в чем же разница между регулирующими клапанами в устройствах PSA и регулирующими клапанами в обычных устройствах? Почему клапаны в устройствах PSA могут работать так часто?
Reply #22015-09-30
Различия между регулирующими клапанами в устройствах типа PSA и регулирующими клапанами в обычных устройствах. Клапаны для отключения потока
Reply #32015-11-26
Здравствуйте, LZ: 1. Регулирующие клапаны в системе PSA такие же, как и регулирующие клапаны в других системах, поскольку регулирующие клапаны обычно классифицируются по внутренней структуре клапана, например: клапаны с одним седлом, втулочные клапаны, регулирующие клапаны с мембраной и т. д. Как производитель регулирующих клапанов, компания обычно выбирает подходящий вариант на основе параметров работы вашего оборудования: с учетом различных разниц давлений, расхода жидкости/газа, температуры и свойств используемой среды ; 2. Регулирующие клапаны, как правило, не следует использовать с частой периодичностью, поскольку такая частая работа может нарушить стабильность рабочих условий, а также сократить срок службы самого клапана и его принадлежностей ; 3. Причин частого открывания и закрывания клапана может быть очень много; они перечислены ниже: а. Неправильный выбор коэффициента Cv клапана и характеристик расхода, что приводит к его частому открыванию и закрыванию ; б. Чувствительность регулируемого параметра слишком высока; например, при регулировке температуры воды целевое значение составляет 25 градусов, допускаемая погрешность — ±1 градус. Такой узкий диапазон регулирования приводит к частому открытию и закрытию клапана ; в) Протечки на исполнительных механизмах клапанов, в местах соединения воздуховодов и т. д., приводят к частой подаче воздуха в позиционер, что вызывает его частую работу ; д. Неправильное монтажное положение клапана приводит к сильной дисперсии потока среды, что вызывает колебания ; Вышеизложенное — всего лишь мои собственные домыслы; если что-то не так, прошу указать на ошибки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.