В автоматическом режиме регулирующие клапаны, как правило, не должны часто включаться и выключаться. В таких случаях необходимо либо стабилизировать рабочие условия, либо перенастроить параметры PID. Однако в устройствах на основе технологии PSA с регулируемым адсорбцией действие регулирующих клапанов происходит очень часто. Практически никогда не бывает стабильности. Так в чем же разница между регулирующими клапанами в устройствах PSA и регулирующими клапанами в обычных устройствах? Почему клапаны в устройствах PSA могут работать так часто?
Различия между регулирующими клапанами в устройствах типа PSA и регулирующими клапанами в обычных устройствах. Клапаны для отключения потока
Здравствуйте, LZ: 1. Регулирующие клапаны в системе PSA такие же, как и регулирующие клапаны в других системах, поскольку регулирующие клапаны обычно классифицируются по внутренней структуре клапана, например: клапаны с одним седлом, втулочные клапаны, регулирующие клапаны с мембраной и т. д. Как производитель регулирующих клапанов, компания обычно выбирает подходящий вариант на основе параметров работы вашего оборудования: с учетом различных разниц давлений, расхода жидкости/газа, температуры и свойств используемой среды ; 2. Регулирующие клапаны, как правило, не следует использовать с частой периодичностью, поскольку такая частая работа может нарушить стабильность рабочих условий, а также сократить срок службы самого клапана и его принадлежностей ; 3. Причин частого открывания и закрывания клапана может быть очень много; они перечислены ниже: а. Неправильный выбор коэффициента Cv клапана и характеристик расхода, что приводит к его частому открыванию и закрыванию ; б. Чувствительность регулируемого параметра слишком высока; например, при регулировке температуры воды целевое значение составляет 25 градусов, допускаемая погрешность — ±1 градус. Такой узкий диапазон регулирования приводит к частому открытию и закрытию клапана ; в) Протечки на исполнительных механизмах клапанов, в местах соединения воздуховодов и т. д., приводят к частой подаче воздуха в позиционер, что вызывает его частую работу ; д. Неправильное монтажное положение клапана приводит к сильной дисперсии потока среды, что вызывает колебания ; Вышеизложенное — всего лишь мои собственные домыслы; если что-то не так, прошу указать на ошибки.