Если между проводами термопары подключить участок обычной медной проволоки, будет ли ошибка измерения больше или меньше? Какова будет погрешность, если между ними подключить компенсационный провододник с таким же делением? Что делать на практике, если компенсационный провод слишком короткий? Или если поврежден компенсационный провод, тогда уже ничего не поделаешь?
Если что-то сломается, его можно починить, но использовать медные провода для измерений — это определенно неправильно.
Если между проводами термопары подключить участок обычной медной проволоки, будет ли ошибка измерения больше или меньше? Это зависит от температуры на концах медного проводника. Если температуры на обоих концах одинаковы, это не влияет на измерения. В цепи термопары может быть включен промежуточный проводник (третий проводник); при условии, что температуры на концах этого промежуточного проводника также одинаковы, его наличие не влияет на общую потенциальную разницу в цепи термопары. Это и есть закон промежуточного проводника для термопар.
Какова будет погрешность, если между ними подключить компенсационный провододник с таким же делением? Это не влияет на измерения. Но что делать на практике, если компенсационный провод слишком короткий? Или если поврежден компенсационный провод, тогда уже ничего не поделаешь? Можно использовать компенсационные провода с такой же разрешающей способностью. Если температура окружающей среды постоянна, можно также использовать медные провода. При подключении необходимо тщательно обработать соединения; желательно использовать сварку.
Например, для компенсационной линии используется коробка для соединений; контакты в ней выполнены из меди. Разница температур внутри коробки незначительна, и так и используется. Видел клеммы, сделанные из материала компенсационных проводов, с обозначением делений. @жиагуоюнь
Ну и научились же! Спасибо автору и модератору!
Если компенсационный провод оборвался, его можно заменить другим. . . . Таким образом, ошибок не будет
Главное — смотреть, какой класс точности используется. Если требуется низкая погрешность измерений, лучше использовать компенсационные провода удлиненного типа; для T-образных соединений можно использовать медные провода