Thread Content
Цилиндрический резервуар является сосудом под давлением, поэтому в нем обязательно должен быть установлен предохранительный клапан. У многих резервуаров для сжиженных углеводородов также имеются резервуары для удаления воды. Нужно ли в таких резервуарах устанавливать предохранительные клапаны?
Это зависит от расчётного давления…………
Рабочее давление в сферическом резервуаре составляет 0,5–2,1 МПа, а проектное давление ещё выше.
Цилиндрический резервуар является сосудом под давлением, поэтому необходимо установить предохранительный клапан
Резервуар для сбора воды под дном нашего цилиндрического резервуара оснащен предохранительным клапаном.
Вероятно, это необходимо. Когда неясно, использовать его или нет, лучше всё же им воспользоваться — дополнительная защита никогда не бывает лишней
Необходимо установить предохранительный клапан для обеспечения безопасности резервуара для воды.
Я не помню, где видел, что на резервуаре с одним и тем же источником давления можно установить предохранительный клапан только на одном резервуаре. Источник давления в сферических резервуарах и резервуарах для отвода воды один и тот же — это давление, создаваемое содержимым резервуара. Можно ли тогда в резервуарах для отвода воды не устанавливать предохранительные клапаны?
У компании Zhanjiang Fudu Liquefied Petroleum Gas Service Co., Ltd. имеется 3 резервуара общей ёмкостью 1000 тонн каждый. В момент аварии в резервуарах номер 1 и 2 находилось по более чем 200 тонн сжиженного нефтяного газа, а в резервуаре номер 3 — более 400 тонн. В результате сильного удара тайфуна сломались лестницы для осмотра трех резервуаров; кроме того, сломались трубки для измерения уровня жидкости в верхней части каждого резервуара, в результате чего образовались щели для утечки примерно 60 мм в диаметре. Что ещё более ужасно, то на дне резервуара номер 1 также были повреждения от тайфуна, в результате чего возникли утечки. Это привело к серьезной аварии: в резервуарах номер 1, 2 и 3 произошли утечки газа с верхней части, а в резервуаре номер 1 — утечка жидкости с нижней части. На месте утечки с высокого давления из баллона вырывался сжиженный газ; звук утечки был слышен на расстоянии 500 метров.
Может ли тайфун разорвать баллон? Уважаемые коллеги: лестницы на цилиндрических резервуарах хоть и экономят материалы, но их трудно ремонтировать! Предполагается, что на побережье Чжаньцзяна основания лестниц уже полностью ржавеют. При ударе тайфуна они отсоединяются, и трубки датчиков уровня, находящиеся наверху, повреждаются, в результате чего происходит утечка!