Проблемы измерения термопротивления в четырехжильной схеме с помощью мультиметра. .

2015-10-02View Original

Thread Content

Обычно на месте производится прямое измерение сопротивления общего термина и двух других терминов трехпроводных терморезисторов путем отключения питания. Фактическое сопротивление рассчитывается как разница между сопротивлением, измеренным с использованием датчика PT100, и сопротивлением между двумя другими терминами, измеренным мультиметром. Это значение затем сравнивается с данными из таблиц или делится на 0,385/градус, чтобы получить фактическую температуру на измеряемом термине. Однако это способ расчета, при котором учитывается сопротивление самой цепи терморезистора (применимо к трехпроводным терморезисторам). Как же проводить измерения в четырехпроводных системах? При измерении в четырехпроводной схеме значение сопротивления определяется путем измерения напряжения на клеммах терморезистора. При использовании мультиметра на месте проведения измерений необходимо ли вычитать значение сопротивления между проводами? (По-видимому, следует вычесть это значение.) На месте установлен датчик типа ABB, работающий в трехжильной схеме. Следовательно, термопротивитель PT100 также используется в трехжильной схеме: положительный провод подключается к датчику напрямую, а два остальных провода — отдельно к датчику. Возникает вопрос: не приведет ли такая замена с четырехжильной на трехжильную схему к ошибкам при измерениях?  Также почему на месте было измерено сопротивление около 165 ом. По таблице получается около 170 градусов, но трансмиттер показывает 230 градусов? Согласно результатам измерений и технологическим оценкам с использованием другого комплекта терморезисторов и передатчиков такой же модели, установленного на том же теплообменнике, значение составляет примерно 230 градусов. . Почему существует такая большая погрешность (разница в сопротивлении)? Это проблема моего метода измерения или что-то ещё? С передатчиком, вероятно, все в порядке. . (Данные, считанные в Hart)
Reply #22015-10-02
Слишком много информации, ха-ха-ха. Однажды у меня был случай, когда использовалась замена четырех проводов на три; погрешность составила 30 градусов, что меня очень удивило. Кроме того, при значении 165 ом, если считать по 385, получается не 170 градусов. Рекомендуется изменить схему подключения проводов в модуле так, чтобы она соответствовала схеме датчика; не следует использовать переходники для изменения подключений
Reply #32015-10-02
Единственная разница между термопротивниками в трехпроводной схеме и термопротивниками в четырехпроводной схеме заключается в том, что у термопротивников в четырехпроводной схеме с каждого конца выведены по два провода, тогда как у термопротивников в трехпроводной схеме с одного конца выведен лишь один провод. Если у термопротивника в четырехпроводной схеме отключить один из проводов, он превратится в термопротивник в трехпроводной схеме. Для измерения сопротивления терморезистора непосредственно на месте его установки необходимо отсоединить терморезистор от контактных точек; измерение нельзя проводить в состоянии подключения к цепи, так как в этом случае будет учитываться сопротивление самой цепи. Провод, идущий от терморезистора, довольно короткий, поэтому сопротивление его цепи очень мало и, как правило, можно его игнорировать. Если измеренное значение сопротивления не совпадает с показаниями прибора, сначала следует проверить, правильно ли проводятся измерения (например, подключен ли прибор к цепи) и является ли мультиметр точным. После устранения этих факторов можно предположить, что проблема заключается в самом приборе для отображения данных. Рекомендуется откалибровать передатчик или прибор отображения данных.
Reply #42015-10-05
Подключение 4 проводов к 3 — никаких проблем, просто оставь один свободным. Значения сопротивления, измеренные автором, не совпадают с показаниями трансмиттера; возможно, речь идет о 4-м этаже. Вы же измеряли сопротивление, не разъединяя провода, верно? :D
Reply #52015-10-26
Наша компания специализируется на производстве приборов и инструментов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.