Вопросы, связанные с станцией масла для компрессоров аммиака

2015-10-04View Original

Thread Content

Наш компрессор аммиака (в просторечии — холодильная установка) произведен компанией Shengyu. Недавно возникла проблема: уровень жидкости в резервуаре постоянно снижался. Сначала предполагали, что причиной является утечка из охладителя масла, но даже после замены охладителя уровень жидкости продолжал сильно снижаться. Была проведена проверка воды на входе и выходе из охладителя — утечек масла не обнаружено. В самой холодильной установке есть всего несколько мест, откуда может течь масло, но это все равно не может объяснить такое быстрое снижение уровня масла в резервуаре — за один день теряется почти целый бак масла. Помогите понять, в чем может быть причина? Куда утекло масло?
Reply #22015-10-04
Вероятно, всё это также попало в систему. Причины: плохая эффективность использования масла, повреждение молекулярного сита или несовершенная герметизация уплотнительных кольц O-типа молекулярного сита. Можно его разобрать и проверить. У меня тоже была подобная проблема с холодильником; специалисты производителя предложили заменить молекулярное сито, но я этого не сделал. При проверке оказалось, что уплотнительное кольцо на крышке молекулярного сита было смещено. После устранения этой проблемы всё работало 2 месяца
Reply #32015-10-04
Откуда в холодильнике берется молекулярный сит? ? ?
Reply #42015-10-09
У меня есть такой продукт от компании Yantai Binglun. Он используется перед фильтром для масла, чтобы снизить нагрузку на фильтр и улучшить эффективность его работы
Reply #52016-02-03
Они, вероятно, имеют в виду насосные холодильники, а вы говорите о центробежных холодильниках!
Reply #62016-02-03
Возможных причин много: 1. На конце муфты самого агрегата находится вентиляционный клапан, в котором скопилось масло; 2. Увеличился объем слива газа и масла из точки низкого давления в системе герметизации двигателя ; 3. В вентиляционной трубе заправки большой объем отводимого масла ; 4. Высокий уровень утечки масла на концах валов агрегата ; 5. Уплотнительные резинки O и герметик прибора повреждены, происходит утечка масла! Подождите
Reply #72016-08-16
Если это центробежный компрессор, он должен быть подключен к системе. В случае производства аммиака необходимо проверить, снизилась ли эффективность теплообменников; кроме того, при открытии нижнего дренажного клапана может вытекать масло. У нас в организации тоже была такая проблема.
Reply #82016-08-18
Используется ли для уплотнения конца вала масляное уплотнение?
Reply #92016-10-05
Если происходит утечка масла, её можно легко обнаружить. Обычно это происходит из-за неправильного регулирования зазоров в теплообменнике или при сборке устройства, в результате чего температура масла повышается, и оно попадает в систему. Вы можете проверить, не слишком ли высокая температура масла. У спиральных холодильников необходимо повторно настроить зазоры
Reply #102016-10-06
У газовой уплотнительной системы проблемы? Масло проникает в компрессор?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.