Как с помощью DCS запускать и останавливать насосы, как определять неисправности насосов и их рабочее состояние?

2015-10-04View Original

Thread Content

Как с помощью DCS запускать и останавливать насосы, как определять неисправности насосов и их рабочее состояние? Приведу пример в обычном проектном случае, чтобы проиллюстрировать, спасибо. Например: 1. DCS выдает сигнал «1» для запуска насоса. К какому типу должен быть подключен реле в DCS — NO или NC? (NO означает разъединение при отсутствии напряжения). А к какому типу должно быть подключено реле в MCC — NO или NC? (NO также означает разъединение при отсутствии напряжения). В этот момент сигнал DCS для запуска насоса считается активным? Пассивный? Сухие контакты? Влажные контакты? 2. Для остановки насоса DCS отправляет сигнал «0». К какому типу должен быть подключен реле в DCS — NO или NC (NO означает разъединение при отсутствии напряжения)? К какому типу должно быть подключено реле в MCC — NO или NC (NO означает разъединение при отсутствии напряжения)? В этот момент сигнал о остановке насоса от DCS считается активным? Пассивный? Сухие контакты? Влажные контакты? 3. DCS принимает сигналы об отказе насосов, поступающие от MCC. Каким должен быть тип реле в DCS: NO или NC? При значении NO реле размыкается при отсутствии напряжения. А каким должен быть тип реле с стороны MCC: NO или NC? Также при значении NO реле размыкается при отсутствии напряжения. В этот момент сигнал об отказе насоса DCS считается активным? Пассивный? Сухие контакты? Влажные контакты? 4. DCS принимает сигналы о работе насосов, поступающие от MCC. Каким должен быть тип реле в DCS: NO или NC? При значении NO реле размыкается при отсутствии напряжения. А каким должен быть тип реле на стороне MCC: NO или NC? Также при значении NO реле размыкается при отсутствии напряжения. В этот момент сигнал о работе насоса DCS считается активным? Пассивный? Сухие контакты? Влажные контакты?
Reply #22015-10-05
1 Запуск: реле DCS подключается в положение NO и соединяется параллельно кнопке запуска с стороны MCC; цепь находится под напряжением, поэтому это не сухой контакт. Использование активных или пассивных элементов здесь нецелесообразно — это не тот случай. В настоящее время для запуска насосов чаще всего используются импульсы. 2 Остановка: реле DCS подключено к NC, последовательно с кнопкой остановки на стороне MCC; цепь также находится под напряжением, при остановке насоса также применяются импульсы. 3. Сигналы о неисправностях и сигналы управления, поступающие от электрооборудования, представляют собой сухие контакты. Однако на стороне DCS необходимо наличие питания, чтобы сформировать цепь, которая будет питать катушку реле; только тогда контакты смогут сработать. Выше описано положение с двигателями низкого напряжения. Говорят, что способы запуска и остановки двигателей высокого напряжения отличаются; это требует дальнейшей проверки.
Reply #32015-10-05
У реле, расположенного на карте KA, нет контактов NO и NC; имеются только входы и выходы. Сигналы запуска и остановки являются выходами, а сигнал работы — входом. Само реле является пассивным устройством; электропитание поступает от контактов, соединенных с кнопками.
Reply #42015-10-05
Можно нарисовать и показать? От карточек DO в DCS до реле DCS, затем до реле в шкафах MCC и, наконец, до двигателей на месте. @ssln123
Reply #52015-10-05
Необходимо анализировать каждый конкретный случай отдельно; главное — чтобы функционал работал и обеспечивался безопасность!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.