Прорезная пластина и датчик разницы давлений используются совместно для измерения расхода жидкости. Диапазон измерений датчика составляет 0–80 кПа, что соответствует расходу в пределах 0–100 т/ч. После ввода прибора в эксплуатацию было обнаружено, что фактический расход в трубопроводе очень мал, а выходной сигнал передатчика составлял всего около 5,5 мА. Если необходимо, чтобы выходной сигнал трансмиттера составлял примерно 8 мА, как изменить диапазон измерений дифференциального трансмиттера? Каков будет максимальный расход при таких настройках?
У пробковой пластины при выпуске уже определен диапазон измерения давления, и его нельзя изменять произвольно. Вы не сможете этого добиться, меняя подающий узел или диапазон работы DCS. Если собственный нормальный расход уже мал, это означает лишь то, что отверстие в прокладке выбрано слишком большим; при проектировании этого учесть не удалось?
Неправильный выбор расходомера: необходимо снова предоставить производителю корректные параметры, чтобы тот заново рассчитал и изготовил пористую пластину. Изменением параметров невозможно измерить расход.
Это просто задачи на вычисления из учебника, необходимо рассматривать два случая: с квадратными корнями и без них. Найдите сборник вопросов для инструментальщиков, там, вероятно, будут оригинальные вопросы.
Это. . Диапазон должен быть неизменным. При производстве размер регулятора подачи уже определяется, давайте заменим на меньший
Разница давлений может достигать 80 кПа, что указывает на большой расход в условиях проектной работы (большая скорость потока = большая разница давлений). Это чаще всего встречается в системах с средним/высоким давлением пара. Для обычных жидких материалов размер трубы выбирается исходя из скорости потока 2 м/с, а для газов — обычно 10 м/с. Исходя из этого опыта, обычно разница давлений в 50 кПа достаточна; можно самостоятельно рассчитать, сколько пористых пластин потребуется. Одним из решений является настройка передатчика на полную ширину диапазона измерения дифференциального давления, но при низком расходе потока может не хватить точности даже для определения числа Рейнольдса — это проблема самого расхода потока. @jiaguoyun @ Ветер шумит
Все знают, что выходной ток датчика разницы давлений составляет 4–20 мА. Существует следующая связь: (20–4) мА – разница давлений в единицах 80 кПа; расход в единицах 100 т/ч. На практике: (5,5–4) мА – разница давлений в единицах 7,5 кПа; расход в единицах 30,618 т/ч. Целевые значения: (8–4) мА – разница давлений в единицах 20 кПа; расход в единицах 50 т/ч. Если желательно, чтобы датчик выдавал ток 8 мА при соблюдении соответствующих условий, то расход должен составлять примерно 50 т/ч. @ХЭЖИЮЭР
Диапазон дифференциального давления должен быть пересчитан; его нельзя просто так изменить
Полностью согласен с вашим мнением, при условии, что трансмиттер не выдает сигнал в виде квадратного корня.