Thread Content
Как сказано в заголовке, в настоящее время мы работаем над созданием зоны хранения реагентов на фармацевтическом заводе. Самой большой проблемой является огромное количество различных материалов — всего их 79 видов. На самом деле многие из этих материалов похожи друг на друга, а некоторые даже идентичны, но владелец категорически запрещает смешивать их (материалы из разных цехов могут иметь незначительные отличия). Вот тут-то и возникает проблема: всего имеется 96 резервуаров разных объемов — 100 кубических метров, 60, 50, 40, 30, 20 и 10 кубических метров. Смотря на примеры расположения резервуаров, я не понимаю, как это сделать. Хотел бы расположить их по группам, но в одной группе не должно быть более двух рядов резервуаров; а в пределах огнезащитного вала — не более 4 рядов. Если я расставлю резервуары произвольно, то их будет 14 или 15 рядов. Не знаю, что делать. Надеюсь, что эксперты смогут дать мне советы или предложить лучшие решения. Спасибо всем! Кроме того, я хотел бы, чтобы материалы из одного цеха находились вместе. Но тогда возникает ещё одна проблема: резервуары разных размеров окажутся вместе, что создаст беспорядок. Но если не расставлять их вместе, то трубопроводы будут выглядеть крайне запутанными. В одном районе с резервуарами будет 79 трубопроводов… Что за безумие! Надеюсь, эксперты смогут дать ценные советы. Спасибо всем! . .
Желаю всем счастливого Дня национального праздника! Пусть форум «Хайчуань» становится всё лучше и лучше
Последнее изменение в этом посте было сделано *nht1 8.10.2015 в 13:04. Лучше всего классифицировать их по назначению: есть большие резервуары, есть маленькие резервуары. Сначала необходимо четко определить их функции. Те, что предназначены для временного хранения, — это резервуары для временного хранения, а те, что предназначены для постоянного хранения, — это настоящие резервуары. При выборе резервуаров для хранения следует учитывать объемы материалов, которые будут храниться, например, сырья или готовой продукции. Резервуары для временного хранения должны обеспечивать непрерывную и стабильную работу оборудования. Большие резервуары должны обеспечивать достаточный запас сырья и готовой продукции как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу, а также служить источником стратегических запасов. У каждого типа резервуаров своя функция. Если маленькие резервуары располагаются далеко от оборудования, это может привести к множеству негативных последствий: во-первых, повышаются затраты на строительство трубопроводов; во-вторых, увеличиваются эксплуатационные расходы из-за необходимости постоянного технического обслуживания; в-третьих, усложняется управление; в-четвертых, увеличивается количество мест утечек, что повышает вероятность утечек. Плюсом является то, что в случае пожара производственное оборудование не будет серьезно повреждено, разумеется, за исключением случаев катастрофических взрывов. Резервуары объемом 30 кубических метров, 20 кубических метров и 10 кубических метров должны быть расположены внутри оборудования. Это просто резервуары для хранения. Если скорость потока жидкости через насос составляет менее одного часа, то резервуары большего объема должны быть расположены в зоне хранения, чтобы обеспечить запас на одну-две смены
Если объем резервуара не превышает 50 м³, его следует разместить в зоне оборудования в качестве буферного резервуара! Так расположить — будет не так беспорядочно, 96 банок вместе — действительно трудно устроить! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Есть ещё те, кто не против возиться с одобрением со стороны владельцев; большие и маленькие баки размещаются вместе — сколько же там нужно места! Разбросано... Каждый цех расположен отдельно в одном районе... Это просто невообразимый беспорядок! Как сказано выше, маленькие резервуары можно разместить в качестве промежуточных или буферных резервуаров внутри устройства — тогда всё станет гораздо проще!
Нужно разгрузить 96 видов жидких материалов, среди них нет ничего похожего. В фармацевтических заводах их ещё больше.
Согласен с мнением предыдущих пользователей: вашу ёмкость нельзя называть резервуаром. Можно называть только технологическим резервуаром или буферным резервуаром. Можно разместить в углах устройства.
Можно ли рассмотреть вертикальное расположение в пространстве? Малый резервуар сверху, большой резервуар снизу. В любом случае, резервуар маленький.
1. В зоне полива размещаются только те материалы, которые необходимы для входа и выхода из компании и цехов; резервуары для буферизации процесса располагаются внутри установки.
2. Резервуары одного цеха располагаются в одной зоне, что облегчает их управление
Столько банок — это просто невероятно! Нельзя ли это объединить?
Согласно строительным нормам, в зоне противопожарных дамб количество рядов резервуаров не должно превышать 2. Могу ли я установить их более чем в два ряда, если организую их группами?
Лучше рассмотреть это с точки зрения классификации: существуют как большие резервуары, так и маленькие. Сначала необходимо четко определить их назначение. Те, что предназначены для временного хранения, — это резервуары-аккумуляторы, а те, что служат для постоянного хранения, — это резервуары хранения. В зонах хранения размещаются только те материалы, которые необходимо импортировать или экспортировать из компании и цехов. Резервуары-буферы располагаются внутри установки. Резервуары одного цеха объединяются в одну зону, что облегчает управление.
Поищите в версии для профессионалов пост, который я опубликовал давно: разница между «хранение» и «сохранение» — там вы найдете ответ, который вас устроит
Сначала давайте классифицируем. Хранилищ слишком много, поэтому их следует разделить по назначению, свойствам материалов, степени опасности возгорания и риску взрыва, а уже потом подумаем, что делать дальше
По назначению, по сроку использования
По назначению, по сроку использования
12 резервуаров в одной группе, всего 8 групп; в первую очередь учитывается категория опасности возгорания, а затем — порядок монтажа устройств. Увеличить размер небольших резервуаров — ничего страшного, а резервуары с большим объемом потребностей можно разделить на 2. Если речь идет исключительно о сырье, то использование одного и того же резервуара для одинакового сырья в разных цехах не представляет проблем. К слову, при использовании 96 резервуаров основной проблемой является то, что исследовательская команда компании не учла в полной мере аспекты использования растворителей, что и привело к нынешним результатам.
Большое спасибо за ваши ценные замечания, я их обдумаю. Благодарю вас огромно
Разделяют на разные группы по типам, например, липиды, спирты, бензолы и т. д. Преимущество в том, что в случае аварии с ней легко справиться.
Хотел бы задать вопрос: для резервуаров с метанолом объемом 200 т у биофармацевтических предприятий должны соблюдаться правила, применяемые в нефтехимической отрасли, в части расстояния до окружающей среды? Соблюдение строительных норм для объектов на территории завода? Спасибо всем