Thread Content
Как настроить линейность конденсаторного трансформатора?
Калибровка или проверка датчиков давления (разницы давлений) осуществляется в соответствии с стандартом JJG 882-2004 «Правила калибровки датчиков давления», а датчиков температуры — в соответствии с стандартом JJF 1183-2007 «Стандарты калибровки датчиков температуры». Линейность трансмиттера обычно уже настраивается производителем, и на месте её обычно не требуется корректировать. Если линейность ухудшается, при калибровке необходимо согласно правилам (стандартам) подключить стандартные измерительные приборы, на вход трансмиттера подать сигнал на уровне 50% от стандартного значения; в этом случае выходной ток трансмиттера должен составлять 12 мА. При необходимости корректируют потенциометр линейности трансмиттера, чтобы выходной ток снова составлял 12 мА. Это и есть линейная настройка.
Выучил!* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Возможно, это конденсаторный трансдьюсер? Сначала можно настроить нулевую отметку и диапазон измерений, затем проверить линейность в других диапазонах. Необходимо определить точки с наибольшими ошибками; на основе этого нужно настроить соответствующие потенциометры. После этого снова проверяются изменения нулевой отметки и диапазона измерений, и при необходимости производятся дополнительные корректировки. Этот процесс повторяется несколько раз, пока погрешности не окажутся в допустимых пределах.
Требуется калибровка в нескольких точках, нужно оборудование