Reply #22015-10-06
Калибровка или проверка датчиков давления (разницы давлений) осуществляется в соответствии с стандартом JJG 882-2004 «Правила калибровки датчиков давления», а датчиков температуры — в соответствии с стандартом JJF 1183-2007 «Стандарты калибровки датчиков температуры». Линейность трансмиттера обычно уже настраивается производителем, и на месте её обычно не требуется корректировать. Если линейность ухудшается, при калибровке необходимо согласно правилам (стандартам) подключить стандартные измерительные приборы, на вход трансмиттера подать сигнал на уровне 50% от стандартного значения; в этом случае выходной ток трансмиттера должен составлять 12 мА. При необходимости корректируют потенциометр линейности трансмиттера, чтобы выходной ток снова составлял 12 мА. Это и есть линейная настройка.
Reply #32015-10-06
Выучил!* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42015-10-06
Возможно, это конденсаторный трансдьюсер? Сначала можно настроить нулевую отметку и диапазон измерений, затем проверить линейность в других диапазонах. Необходимо определить точки с наибольшими ошибками; на основе этого нужно настроить соответствующие потенциометры. После этого снова проверяются изменения нулевой отметки и диапазона измерений, и при необходимости производятся дополнительные корректировки. Этот процесс повторяется несколько раз, пока погрешности не окажутся в допустимых пределах.
Reply #52015-10-08
Требуется калибровка в нескольких точках, нужно оборудование

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.