У устройства много точек сброса воды, содержащей водород: некоторые из них работают постоянно, а другие — периодически. Во всех случаях вода сбрасывается через клапаны. Это кажется небезопасным. У кого-нибудь есть хорошие рекомендации?
Безопасность — это относительное понятие; периодическая выгрузка тоже не гарантирует 100%-ной безопасности, а использование водного уплотнителя для непрерывной выгрузки также не обязательно делает процесс безопасным. У каждого свое мнение, и в этом вся суть.
Мы временно установили устройство для отвода масла в газопроводе; масло собиралось прямо на месте в специальный бак. Раньше масло отводилось в резервуар для разделения газов, но позже оказалось, что это влияет на смазку газосхрона, поэтому масло снова собирали прямо на месте. Впоследствии была установлена система подогрева.
Если это просторный и хорошо вентилируемый цех, риск невелик, а в невентилируемом помещении легко возникают проблемы; Если возможно, рекомендуется установить отдельный резервуар для разделения жидкостей: водород можно либо сливать, либо использовать снова.
Установите клапан для регулировки скорости потока. Если мы сможем контролировать скорость потока водорода, у нас не будет проблем. Ключевая проблема — это скорость потока.
У нас всё происходит косвенно; уже более десяти лет никаких проблем нет
Речь не идет о скорости потока водорода, а о том, как безопасно сбрасывать конденсат водорода.
Если дренаж осуществляется при нормальном или слегка положительном давлении, достаточно добавить соответствующий водяной уплотнитель — тогда всё будет в порядке. При наличии подходящих условий можно осуществлять дренаж регулярно. Если сброс происходит при низком давлении (менее 1,0 Мпа), и условия в месте сброса это позволяют, его можно осуществлять вручную с интервалами. Если выбросы происходят при среднем или высоком давлении (≥1,0 МПа), необходимо использовать резервуар для сбора выбросов. В этот резервуар подается азот; конденсат сначала собирается в резервуаре, а после снижения давления его снова сливают.
Вводятся резервуары с водяным уплотнением, и персонал смены регулярно осуществляет слив.
Спасибо всем. Давление составляет 0,1 МПа; похоже, нет необходимости устанавливать резервуар для разделения воды