Вопрос о повторной проверке материала внутренней трубы

2015-10-11View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги! Речь идет о вакуумном изолированном контейнере из нержавеющей стали для хранения СПГ. Расчетное давление — 1,94 МПа, расчетная температура — -196 градусов Цельсия. Внутренняя труба (корпус) изготовлена из бесшовных труб из нержавеющей стали S30408; стандарты проектирования и производства — GB150, GB/T18442. Прошу ответить на следующие вопросы: 1. Необходимо ли перед сваркой повторно проверять характеристики материала (труб из нержавеющей стали S30408)? В стандарте HG20581 предусмотрена проверка механических свойств материала. Следует ли соблюдать этот стандарт? 2. В проектной документации (чертежах) не упоминается стандарт HG20581. Можно ли при производстве не соблюдать этот стандарт? Спасибо. :)
Reply #22015-10-11
Последнее изменение в этом посте было сделано зарегистрированным пользователем zhangjuhua 12.10.2015 в 08:56. Я не совсем понимаю суть, но кажется, что если все необходимые документы и подтверждающие материалы уже имеются, то нет необходимости повторно проводить тестирование в производственной лаборатории. Что касается материала S30408 – его обычно используют при температуре до -196°C; речь не идет о условиях низких температур или о специальных материалах для таких условий. Неясно также, требуется ли проводить повторное тестирование механических свойств материала в соответствии с требованиями стандарта HG20581, а также необходимо ли соблюдать все правила производства. По-моему, если материал соответствует установленным стандартам, его можно использовать, без необходимости строгого соблюдения всех правил
Reply #32015-10-12
Согласно требованиям пункта 150, повторная проверка не требуется (раздел 5.1). Кроме того, сколько у вас объема? Изготавливается избирательно из бесшовных стальных труб? Использовать Rp0.2 или Rp1.0?
Reply #42015-10-12
Последнее изменение в этом посте было сделано mofei521 12.10.2015 в 08:45. Объем — 80 л, используется Rp0.2. Спасибо.
Reply #52015-10-12
Необходимо действовать в соответствии с требованиями 20581!
Reply #62015-10-13
У кого-нибудь есть ещё предложения в соответствии со стандартами? Спасибо.:):):):)
Reply #72015-10-14
Это же баллон с газом, должны использоваться соответствующие стандарты для баллонов
Reply #82015-10-14
Требования к HG 20581 выше, чем к 150; если в проекте нет таких требований, их можно не соблюдать
Reply #92015-10-14
Если материал внутренней оболочки соответствует по номеру партии материалу внешней оболочки, то можно проверять только внешнюю оболочку
Reply #102015-10-15
Это не баллон с газом, а резервуар для насоса LNG.
Reply #112015-10-15
В чертеже не указано 20581, поэтому не нужно действовать согласно 20581. Согласно пункту 5.1 стандарта GB150.4-2011, если нет соответствия, повторная проверка не требуется.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.