Каким должен быть максимальный разницы между температурой, отображаемой на DCS, и температурой, показываемой непосредственно на устройстве измерения, чтобы считать, что с прибором всё в порядке?

2015-11-12View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, температура, отображаемая на DCS, всегда отличается от температуры, показываемой на месте. Каким должен быть максимальный разницы, чтобы это считалось допустимым?
Reply #22015-11-12
Не должно превышать сумму максимально допустимой погрешности приборов на месте и максимально допустимой погрешности DCS.
Reply #32015-11-12
Является ли таблица, отображаемая на месте, стандартной таблицей? Отправить на экспертизу в отдел метрологии, получить отчет об экспертизе, чтобы выяснить, проблема ли в самом приборе! Сложно сказать из-за сложных условий эксплуатации, в чем проблема — возможно, это ошибка в проектировании или помехи из-за места установки!
Reply #42015-11-12
Зависит от точности вашего термометра
Reply #52015-11-12
Рассчитаем погрешность на основе точности местных измерений
Reply #62015-11-12
Сигналы DCS поступают с поверхности земли? Являются ли эти два точки отбора одной точкой? Если точки отбора проб разные, результаты определённо не будут идентичными; даже если пробы взяты из одной и той же точки, они всё равно не будут полностью одинаковыми
Reply #72015-11-12
Точки отбора проб одинаковы, поэтому показывается одна и та же температура, но есть разница — в несколько десятых градуса. Если показания DCS выше, то они будут оставаться выше, а если показания приборов на месте выше, то они тоже будут оставаться выше
Reply #82015-11-12
По этому вопросу сначала узнайте, совпадает ли диапазон работы датчика температуры с диапазоном DCS
Reply #92015-11-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем lotos1987 12.11.2015 в 20:43. Похоже, такого выражения не существует. Точность любого отдельного канала измерения должна соответствовать требованиям технической документации системы управления; речь идет о расхождении между фактическим значением и показанным значением, а не о расхождении между прибором и DCS.
Reply #102015-11-12
Задержка в сети, повторилось, удалено.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.