Двуфланцевый капиллярный датчик от компании Ёкогава предназначен для измерения разницы давлений. Диапазон измерений составляет 100+ кПа. Датчик устанавливается в обратном направлении на выходной трубопровод фильтра на высоте 1,5 метра над землей, а в прямом направлении — на входной трубопровод фильтра на высоте 4 метров над землей. На конце выходного трубопровода расположена помпа для откачки жидкости. Средой, проходящей по трубопроводу, является тяжелая смесь, такая как нефтяной осадок или нефть с дна колонны. Диаметр трубопровода составляет 6 дюймов; теоретически засорение трубопровода невозможно. Возможно ли, чтобы давление в датчике в обратном направлении было выше, чем в прямом? Для нулевой настройки по стандартной процедуре нужно разместить оба фланца на одном уровне, затем с помощью 475 отрегулировать показания на нуль. После этого положительное и отрицательное давление подаются соответственно на фланцы трубопровода, что позволяет устранить разницу в давлении, после чего устройство готово к использованию? Если по невнимательности фланец не будет на одном уровне, и при наличии разницы давлений сразу отрегулируют показания прибора на 475, то базовая нулевая точка прибора может исчезнуть. Это может привести к тому, что прибор перестанет функционировать
Две фланцевые поверхности находятся на одном горизонтальном уровне, поэтому разница давлений должна быть равна нулю. После установки прибора, если фланцы не находятся на одном уровне, перед вводом его в эксплуатацию следует зафиксировать текущую разницу давлений — это и будет величина смещения. При наличии разницы давлений измерения будут неточными, если сбросить показания до 475; необходимо снова демонтировать устройство для сброса.
Установите диапазон измерений, на обеих сторонах настройте сброс на нуль — вот и всё
На самом деле автор прав, почему же он должен задавать вопросы? ? ? ? Имеет ли смысл мой ответ? ? ? ? ?
Потому что кто-то спросил меня о принципе такой настройки, а также почему нельзя просто сбросить показания до нуля и в чём тут суть. Я не могу сказать, поэтому хочу спросить о принципе
Поскольку в реальных условиях установки разница давлений не равна нулю, сброс на ноль невозможен; после сброса показатель может стать «0».
Устройства находятся не на одном уровне; если сбросить разницу давлений, то после повторной установки ноль будет неточным. Из-за этого измерения также будут неточными, но измерять всё равно будет возможно.
Разница давлений в фильтре — это падение сопротивления, возникающее при протекании жидкости (в основном из-за разницы давлений на фильтрующей сетке). Показания обоих манометров должны отражать состояние самой жидкости; в противном случае речь будет идти о измерении уровня жидкости. Размер переноса можно оценить по формуле: = разница в высоте 2500 мм столба воды × (плотность капилляра – плотность среды). Процесс останавливается, при этом в обоих мембранных камерах сохраняется жидкость; в таком случае разница давлений в процессе равна «нулю». Вы можете прочитать «фактическое давление разницы» в этот момент, то есть реальный объем перемещения. Поскольку нет клапанных узлов, другого способа сбросить на нуль нет. @jiaguoyun
При измерении уровня жидкости фланец должен находиться с положительным давлением. На основе высоты рассчитывается разница давлений, которая определяет диапазон измерений. Когда уровня жидкости нет, диапазон смещается до нулевой отметки, после чего прибор может использоваться. Не знаю, правильно ли так поступать?
При измерении уровня жидкости фланец должен находиться с положительным давлением. На основе высоты рассчитывается разница давлений, которая определяет диапазон измерений. Когда уровня жидкости нет, диапазон смещается до нулевой отметки, после чего прибор может использоваться. Не знаю, правильно ли так поступать?