Проблемы с модулем Modbus-раба у Siemens CP341

2015-11-16View Original

Thread Content

В системе S7-300 для обмена данными с модулем CP341 в роли слейва MODBUS используется специальный механизм. Согласно документации Siemens, необходимо вызвать функции FB7 и FB8 в OB1, затем удалить их из OB1, а после этого вызвать функцию FB80. Я поступил именно так, но при загрузке программы в PLC постоянно появляется сообщение о том, что невозможно скопировать блоки FB7 и FB8. В результате процессор входит в состояние STOP. Подскажите, как это исправить.
Reply #22015-11-16
Не знаю, какой документ вы просматриваете, но вызывать FB7(RECEIVE) и FB8(SEND) нужно только тогда, когда ваш CP341 находится в режиме MASTER. В качестве слейва — напрямую вызывать FB80
Reply #32015-11-16
Я проверил документацию: FB7 и FB8 обязательно должны быть установлены в контроллер, поскольку внутри FB80 требуется использование FB7 и FB8. Поэтому вам, вероятно, нужно отдельно скачать FB7 и FB8.
Reply #42015-11-17
Позже выяснилось, что мой процессор не поддерживает FB7/FB8; после этого, используя FB107/FB108 и FB81, стало возможно нормально загружать данные в процессор. Но появилась новая проблема: когда я подключаю разъем серийного порта RS485, загорается красный индикатор SF.
Reply #52015-11-18
Посмотрите информацию о диагностике оборудования, возможно, cp341 обнаружил разрыв соединения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.