Хотел бы узнать, как рассчитывается объем сжатого воздуха, необходимый для процесса денитрификации с использованием технологии SNCR

2015-11-19View Original

Thread Content

Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается количество сжатого воздуха, необходимого для процесса денитрификации с использованием технологии SNCR. Есть ли кто-нибудь, кто может помочь с ответом? Буду очень благодарен
Reply #22015-11-19
Расход сжатого воздуха в системе SNCR зависит от характеристик распылительной головки — сжатого воздуха, необходимого для распыления. Существует множество производителей распылительных пистолетов, и технические характеристики у каждого из них различаются. Поэтому это зависит от пистолета. :):)
Reply #32015-11-19
Доля аммиака в смеси не должна превышать 5% по объему. Формула расчета: Vвоздух = Vаммиак/5% – Vаммиак. Если полученное значение Vвоздух меньше 1000 кубических метров, то берется значение 1000 кубических метров. Если же значение Vвоздух больше 1000, но меньше 1500 кубических метров, то берется значение 1500 кубических метров. Процедура округления продолжается далее.
Reply #42015-11-19
В контексте проекта можно указать только приблизительные рамки, точного значения нет. Правильный выбор распылителя — ключевой момент
Reply #52015-11-20
Содержание аммиака в смеси газов относится к редуктанту SCR и не связано со SNCR.
Reply #62015-11-24
В основном речь идет о рабочем состоянии распылительной пушки и соответствующем соотношении газа и жидкости, которое рассчитывается. У разных производителей распылительных пушек разные подходы к проектированию, и эти различия довольно значительны
Reply #72015-12-03
Проблема решена? Можно выключить?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.