Проблемы с сигнализацией

2015-11-19View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, недавно я установил несколько новых приборов для измерения уровня кислорода. Показания на самом приборе соответствуют нормам, однако показания на контроллере отличаются от показаний на самом приборе. Я проверил каналы связи и провода — с ними всё в порядке. Не знаю, как решить эту проблему.
Reply #22015-11-19
Возможно, происходит снижение сигнала, требуется компенсация
Reply #32015-11-20
Можете подробнее? Как именно это сделать, спасибо.
Reply #42015-11-20
Простой тест: с использованием постоянного тока на режиме MA, сигнальный кабель подключается последовательно к входу контроллера; затем измеряется сила тока в этом кабеле для проверки соответствия её значению силе тока, указанной датчиком на месте. При совпадении контроллер перекалибруется, при несовпадении линия подвергается стабилизации напряжения. Кроме того, линии протяженностью до 300 м могут работать нормально. Если расстояние слишком велико, необходимо использовать стабилизатор напряжения для стабилизации цепи.
Reply #52015-11-20
Я думаю, сначала вам стоит проверить, совпадают ли диапазоны измерений на месте и в центральном контроллере
Reply #62015-11-20
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Приборы Приборы 20 ноября 2015 года в 16:24. Верно сказано на 4-м этаже: сначала необходимо измерить величину тока, выдаваемого датчиком на месте установки, а затем — величину входного сигнала на контроллере. Необходимо убедиться, что эти значения совпадают. Если происходит несоответствие, это означает, что в процессе передачи возникло помехи сигнала. Кроме того, необходимо учитывать расстояние между детектором и контроллером: в схеме с разветвлением сигнал 4–20 мА может передаваться на расстояние до 1000 метров. (Ещё одной возможностью является неправильная настройка диапазона измерений контроллера или параметров измеряемой среды; такая ошибка считается довольно примитивной.)
Reply #72015-11-20
Это зависит от того, у какого производителя продукт. Конкретные характеристики можно узнать у производителя
Reply #82015-11-26
Я думаю, пятый этаж — это правильный вариант. Сначала нужно проверить, совпадают ли диапазоны измерений, а затем уже рассматривать проблемы с сигналом

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.