Аларм на углеводороды с 3-мя проводами подключен к AI-карте; карта постоянно выходит из строя. Провода подключены правильно, напряжение составляет 24 В. Проблема в том, что карта постоянно выходит из строя; отрицательный полюс питания также заземлен
Чтобы добавить процессор изоляции сигналов, нужен изоляционный барьер
Я думаю, что у вас карта с ИИ уже получает питание, а датчик опасности из-за наличия горючих газов работает от отдельного источника питания. При совместном использовании обоих источников питания либо сгорает счетчик, либо сама карта.
У меня устройство для обнаружения горючих газов питается от источника питания прибора; сигнальные провода подаются в изоляционный барьер, а затем оттуда — в крепежное устройство. Все работает без проблем. Несколько устройств могут использовать один и тот же кабель питания.
Следует использовать датчики обнаружения горючих газов, выдающие сигнал 4–20 мА для подачи на карту AI. Детектор горючих газов трехпроводной схемы должен быть подключен к соответствующему сигнализатору горючих газов, а затем сигнализатор горючих газов — к компьютеру.
Необходимо установить защитный барьер. Предотвращение перегрузки.
На 8-м этаже говорили о горючих газах и защитных устройствах? В настоящее время подавляющее большинство обычных горючих газов сжигаются с использованием каталитического процесса; при этом невозможно обеспечить принцип безопасности типа «инертная атмосфера», поэтому установка защитных устройств не предусмотрена Можно использовать только изолаторы. Изолаторы и изолирующие защитные устройства (также называемые изолирующими барьерами) — это совсем не одно и то же! Сигнальные изолаторы и изолирующие защитные устройства — это разные вещи Нельзя путать. Что касается причин перегрева карты, то почти все вопросы, упомянутые выше, уже учтены. Давайте рассмотрим их по порядку.
9L — правильный ответ: используется изоляционный барьер, а не защитный барьер; детекторы горючих газов в основном предназначены для предотвращения взрывов
Прошу совета: не могли бы вы рассказать, в чем заключается конкретная функция этого изолатора? Обычно оборудование, работающее от 220 В, требует изоляции. Требуется ли она и для оборудования, работающего от 24 В?