Аларм на углеводороды с 3-мя линиями подключается к AI-карте, общее сгорание карты, решение

2015-11-19View Original

Thread Content

Аларм на углеводороды с 3-мя проводами подключен к AI-карте; карта постоянно выходит из строя. Провода подключены правильно, напряжение составляет 24 В. Проблема в том, что карта постоянно выходит из строя; отрицательный полюс питания также заземлен
Reply #22015-11-19
Чтобы добавить процессор изоляции сигналов, нужен изоляционный барьер
Reply #32015-11-20
Я думаю, что у вас карта с ИИ уже получает питание, а датчик опасности из-за наличия горючих газов работает от отдельного источника питания. При совместном использовании обоих источников питания либо сгорает счетчик, либо сама карта.
Reply #42015-11-20
У меня устройство для обнаружения горючих газов питается от источника питания прибора; сигнальные провода подаются в изоляционный барьер, а затем оттуда — в крепежное устройство. Все работает без проблем. Несколько устройств могут использовать один и тот же кабель питания.
Reply #52015-11-20
Следует использовать датчики обнаружения горючих газов, выдающие сигнал 4–20 мА для подачи на карту AI. Детектор горючих газов трехпроводной схемы должен быть подключен к соответствующему сигнализатору горючих газов, а затем сигнализатор горючих газов — к компьютеру.
Reply #62015-11-20
Необходимо установить защитный барьер. Предотвращение перегрузки.
Reply #72015-11-20
На 8-м этаже говорили о горючих газах и защитных устройствах? В настоящее время подавляющее большинство обычных горючих газов сжигаются с использованием каталитического процесса; при этом невозможно обеспечить принцип безопасности типа «инертная атмосфера», поэтому установка защитных устройств не предусмотрена Можно использовать только изолаторы. Изолаторы и изолирующие защитные устройства (также называемые изолирующими барьерами) — это совсем не одно и то же! Сигнальные изолаторы и изолирующие защитные устройства — это разные вещи Нельзя путать. Что касается причин перегрева карты, то почти все вопросы, упомянутые выше, уже учтены. Давайте рассмотрим их по порядку.
Reply #82015-11-20
9L — правильный ответ: используется изоляционный барьер, а не защитный барьер; детекторы горючих газов в основном предназначены для предотвращения взрывов
Reply #92016-04-12
Прошу совета: не могли бы вы рассказать, в чем заключается конкретная функция этого изолатора? Обычно оборудование, работающее от 220 В, требует изоляции. Требуется ли она и для оборудования, работающего от 24 В?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.