Должна ли программа внутри системы SIS быть написана с использованием обратной логики?

2015-11-20View Original

Thread Content

Прошу совета: обязательно ли при внутренней программировании системы SIS использовать обратную логику?
Reply #22015-11-20
Это не обязательно, но ради безопасности при отключении питания лучше использовать обратную логику……
Reply #32015-11-21
Не нужно, достаточно только точки DI
Reply #42015-11-21
Это, вероятно, связано с дизайном: противологичное решение имеет множество преимуществ — срабатывает при отключении питания, независимо от того, сломан ли датчик или прервана связь
Reply #52015-11-23
Возможно, я не объяснил достаточно ясно. Поясню ещё раз: точки DI и DO определённо срабатывают при уровне 0, а при уровне 1 работают в нормальном режиме; Можно ли использовать логику, при которой для входа/выхода 1 означает триггер, а 0 — нормальное состояние? Есть ли четкие правила, которые это регулируют?
Reply #62015-11-23
Видимо, это связано с привычками проектного института*, но антилогика, наоборот, соответствует принципам безопасности SIS
Reply #72015-11-23
Нашли соответствующие стандарты: HG/T20511-2014 «Требования к проектированию систем сигнализации и безопасности», пункт 4.3.1, где всё четко описано.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.