Thread Content
1. Требуется ли использование реле для разделения при подключении взрывозащищенного переключателя давления к DCS? 2. Требуется ли использование защитного барьера для подключения датчика давления типа «собственная безопасность» к DCS?
Я не обращал внимания на то, существует ли разница между устройствами с защитой от взрывов и устройствами взрывобезопасного типа; обычно достаточно использовать реле для изоляции.
Существуют ли предохранители давления в варианте инкапсуляции типа «безопасность»? В настоящее время встречаются только устройства с внешним питанием 220 В; создать устройства с защитой типа «интегральная безопасность» невозможно
Требуется ли питание для предохранительного выключателя? Никогда не видел. Неважно, включен ли выключатель давления
Похоже, я ещё не видел переключателя давления для питания. Есть ли образцы? Общий хэш
Кто-нибудь может мне ответить? В обычных случаях подключается ли предохранительный выключатель напрямую к карте DI или к защитному барьеру DI? Для чего нужен реле? Например, у электромагнитного клапана типа DO нужна карта DO для управления им через реле, верно?
Кнопка управления давлением, как правило, представляет собой контакт с сухим соединением, подключаемый к DCS; по-видимому, с использованием защитных решеток практически не работают
Если переключатель давления является чисто механическим переключателем (например, микропереключателем). 1. Если проектируется защищенная схема, необходимо добавить DI-защитный барьер — это требование к взрывозащите типа «интегрированная безопасность». 2. Если схема спроектирована как «небезопасная», реле выполняет функцию изоляции; обрабатывайте это в соответствии с вашим проектом*. 3. DO — это нагрузка, представляющая собой оборудование на месте (например, электромагнитные клапаны); следовательно, DO представляет собой выходную мощность. Рекомендуется использовать реле для изоляции DO, чтобы предотвратить короткое замыкание на месте и повреждение канала DO под действием сильного тока. Механический переключатель, поскольку в его конструкции отсутствуют элементы накопления энергии (такие как индукторы, конденсаторы), не требует наличия сертификата типа «инсейф». Достаточно лишь установить защитный барьер, чтобы сформировать инсейфную цепь. Вы можете, исходя из общих требований проекта, создать цепи «защищенные от взрыва» или «незащищенные от взрыва» (например, с взрывозащитой). Для сигналов входа и выхода на месте происшествия полезно использовать дополнительный барьер изоляции, будь то защитная решетка/изолатор/реле. Отразить врага у самых границ страны. @jiaguoyun
1. Детектор давления с защитой от взрыва подключается к DCS без необходимости использования промежуточного реле — его можно подключить непосредственно к плате. 2. Изолированные датчики давления подключаются к DCS; все изолированные приборы должны иметь защитные устройства, иначе они не смогут образовывать изолированную цепь. В таком случае изолированные приборы теряют свое значение и функцию.