Простой вопрос о разнице давлений

2015-11-24View Original

Thread Content

Например, уровнемер с двумя фланцами: давление при положительном напряжении — 200 кПа, при отрицательном — 100 кПа; диапазон измерения — 100 кПа. Если выходной сигнал трансмиттера составляет 2%, что означает это 2%?
Reply #22015-11-24
Двухфланцевый датчик уровня обычно требует отрицательной коррекции. Если диапазон измерений и величина коррекции заданы правильно, то выходное значение 2% соответствует уровню, находящемуся на 2% от края диапазона измерений.
Reply #32015-11-24
При монтаже трансмиттера с двумя фланцами необходимо обращать внимание, особенно на область вокруг мембранного корпуса. Обычно используется соединение посредством фланцев; перед фланцами устанавливаются клапаны. При затягивании болтов следует делать это по диагонали. Сделайте миграцию ещё раз. Общий диапазон неудобен.
Reply #42015-11-24
Вероятно, речь идет о диапазоне измерений от 100 кПа до 200 кПа; при выходном сигнале 2% это соответствует 102 кПа.
Reply #52015-11-24
Данные, которые вы ввели, наверняка сгенерированы произвольно и не соответствуют действительности, поэтому «непонятно».
Reply #62015-11-24
Положительное давление 200 кПа, отрицательное – 100 кПа. Диапазон должен составлять 300 кПа. При выходном сигнале 2% получаем: 300 * 2% – 100 кПа, то есть -96 кПа.
Reply #72015-11-24
Это, наверное, индикатор уровня жидкости, соответствующий 2KP.
Reply #82015-11-24
Это, наверное, индикатор уровня жидкости, соответствующий 2KP.
Reply #92015-11-24
Положительное давление 200 кПа, отрицательное – 100 кПа. Диапазон должен составлять 300 кПа. При выходном сигнале 2% получаем: 300 * 2% – 100 кПа, то есть -96 кПа. ? -94 кПа

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.