Thread Content
Например, уровнемер с двумя фланцами: давление при положительном напряжении — 200 кПа, при отрицательном — 100 кПа; диапазон измерения — 100 кПа. Если выходной сигнал трансмиттера составляет 2%, что означает это 2%?
Двухфланцевый датчик уровня обычно требует отрицательной коррекции. Если диапазон измерений и величина коррекции заданы правильно, то выходное значение 2% соответствует уровню, находящемуся на 2% от края диапазона измерений.
При монтаже трансмиттера с двумя фланцами необходимо обращать внимание, особенно на область вокруг мембранного корпуса. Обычно используется соединение посредством фланцев; перед фланцами устанавливаются клапаны. При затягивании болтов следует делать это по диагонали. Сделайте миграцию ещё раз. Общий диапазон неудобен.
Вероятно, речь идет о диапазоне измерений от 100 кПа до 200 кПа; при выходном сигнале 2% это соответствует 102 кПа.
Данные, которые вы ввели, наверняка сгенерированы произвольно и не соответствуют действительности, поэтому «непонятно».
Положительное давление 200 кПа, отрицательное – 100 кПа. Диапазон должен составлять 300 кПа. При выходном сигнале 2% получаем: 300 * 2% – 100 кПа, то есть -96 кПа.
Это, наверное, индикатор уровня жидкости, соответствующий 2KP.
Это, наверное, индикатор уровня жидкости, соответствующий 2KP.
Положительное давление 200 кПа, отрицательное – 100 кПа. Диапазон должен составлять 300 кПа. При выходном сигнале 2% получаем: 300 * 2% – 100 кПа, то есть -96 кПа. ? -94 кПа