Проблема терморезисторов

2015-11-24View Original

Thread Content

У нас постоянно возникает проблема: при измерении температуры с помощью терморезисторов получаются неточные показатели. При проверке все выглядит нормально; достаточно лишь заново подключить провода в разъемах шкафа DCS, и все становится в порядке. Провода хорошо закреплены, внутри шкафа также нет пыли. Мы продолжаем беспокоиться из-за этой проблемы и не знаем, что может быть ее причиной.
Reply #22015-11-24
Нужно проверить всё, что связано с этим циклом, например, карточки.
Reply #32015-11-24
Если так, то достаточно просто снова подключить провода — больше ничего делать не нужно.
Reply #42015-11-24
Все остальные пункты на карте в порядке, этот пункт будет работать нормально, если просто снова подключить кабель.
Reply #52015-11-24
Хе-хе, сейчас вообще никто не знает, где привидения
Reply #62015-11-24
Если контактные клеммы долго находятся на открытом воздухе, они могут подвергнуться окислению. В нормальных условиях с карточками проблем не возникает. Рекомендуется заменить элементы для фиксации проводов или сам проход для них
Reply #72015-11-24
Есть ли помехи? Переподключение кабелей эквивалентно удалению помех, проверьте, хорошо ли происходит заземление.
Reply #82015-11-24
В других точках одного и того же многожильного кабеля проблем нет, проверка экранирования также показала норму.
Reply #92015-11-24
Кажется, в этом есть доля правды, в отдельных случаях так и бывает.
Reply #102015-11-24
Я тоже думаю, что проблема в блокировке: каждый раз при затягивании снимается статический заряд.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.