Как определить, является ли уровень жидкости истинным или ложным?
Контроль внутри и снаружи; Сравнение нескольких уровней жидкости ; Установлено на улице, проверьте, свободны ли входы и выходы для измерения давления, и восстановите уровень жидкости. Баллоны при нормальном давлении можно калибровать с использованием значения давления на дне баллона.
Контроль внутри и снаружи; Сравнение нескольких уровней жидкости ; Установлено на улице, проверьте, свободны ли входы и выходы для измерения давления, и восстановите уровень жидкости. Баллоны при нормальном давлении можно калибровать с использованием значения давления на дне баллона.
Если уровнемер не функционирует правильно, можно увеличить или уменьшить отверстие для сброса жидкости, чтобы проверить, изменяется ли уровень жидкости плавно. Если при изменении положения клапана уровень жидкости не меняется или изменяется лишь незначительно, это свидетельствует о том, что указываемый уровень является ложным.
Если уровень жидкости сейчас подходящий, можно закрыть верхний и нижний клапаны, открыть клапан для слива отходов и проверить, снижается ли уровень жидкости. Затем можно вводить систему в эксплуатацию
Сравнение нескольких уровней жидкости: никаких хороших решений нет
Что касается ключевого оборудования, можно рассмотреть возможность использования двух уровнемеров одновременно, либо применение методов слива или подачи жидкости. В любом случае речь идет о способах изменения уровня жидкости с целью проверки того, реагируют ли уровнемеры на эти изменения. Если они не реагируют, значит, данный уровнемер ненадежен и не может отражать фактический уровень жидкости внутри оборудования. Возможно, причиной является засорение трубопроводов уровнемера или электрические неисправности в его электронной части.
Откройте крышку фланца верхнего отверстия, вставьте туда какую-нибудь палочку для измерения — всё в порядке. Кроме того, при совместной настройке приборов не стоит постоянно сомневаться в их точности.
При анализе тенденций показаний приборов DCS, если они долгое время не меняются или резко меняются в определенный момент времени, это может свидетельствовать о проблемах с вторичными приборами. Конечно, также необходимо провести калибровку на месте с использованием первичных приборов.