4-20 мА у прибора и заземление

2015-11-26View Original

Thread Content

Что касается измерительных приборов, то обычно они имеют вход/выход с сигналом 4–20 мА. Как же связывается сигнал 4–20 мА с заземлением прибора? (Примечание: включает 2-жильную, 3-жильную и 4-жильную схемы; источники питания — 24 В постоянного тока и 220 В переменного тока)
Reply #22015-11-26
Требования к заземлению смотрите в стандарте HG/T20513-2014 «Стандарты проектирования заземления для приборных систем».
Reply #32015-11-26
Для сигналов 4–20 мА, с целью избежания электромагнитных помех, в процессе передачи используются экранированные кабели с экранированным соединением. Что касается сигнала 4–20 мА, о котором вы говорите, то его нельзя подключать к земле. Если он будет подключен к земле, как же прибор сможет принимать этот сигнал?
Reply #42015-11-26
То, что сказали наверху, верно: сигнал 4–20 мА не может быть подключен к земле. Если его подключить к земле, сигнал не сможет дойти до центральной контрольной комнаты
Reply #52015-11-26
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xxkhc 30.11.2015 в 13:40. При использовании сигнала 4–20 мА в двухпроводной схеме отрицательный провод обычно не должен находиться в состоянии свободного замыкания (за исключением систем с изолированным распределением питания и многоточечным заземлением). Следовательно, подключение сигнала 4–20 мА к приборам фактически осуществляется через землю. Только этот точка заземления находится в общей точке сигнала, поэтому это кажется не таким очевидным. Мы знаем, что в системе обнаружения и управления следует выбрать точку с наименьшим потенциалом в качестве общей точки сигнала, причем эта точка должна быть подключена к земле. В системах сигнализации 4–20 мА с двумя линиями минимальный потенциал имеет отрицательный провод источника питания 24 В; именно он и является общей точкой сигнала в системе.
Reply #62015-11-27
На 5-м этаже в Haiyou хорошее понимание принципов работы с сигналами 4–20 мА, спасибо
Reply #72015-11-27
На 5-м этаже сотрудник Haiyou правильно понимает принцип работы сигналов 4–20 мА
Reply #82015-11-29
Кроме того, экранирующий слой кабелей с аналоговыми сигналами должен быть заземлен с стороны питания, а кабели с дискретными сигналами могут иметь двойное или многоточечное заземление. Однако следует учитывать, что заземление должно быть включено в единую сеть заземления на территории завода; отдельные меры по заземлению применять не следует.
Reply #92015-11-30
Раньше существовали платы с одиночной изоляцией, и можно считать, что земля сигнала оставалась несвязанной с землёй. Говорят, что так делали для предотвращения помех (это кажется разумным). Только стоимость слишком высока, участвовать в тендере определённо нецелесообразно. У PLC также есть система развязки, которая требует, чтобы все уровни напряжения «0 В» постоянного тока были развязаны, включая уровень 0 В от источника питания 24 В. Поэтому нельзя говорить общими словами. @жиагуоюнь
Reply #102015-11-30
4–20 МА – это сигнал тока. Безопасное заземление предназначено для вывода тока в землю, а логическое заземление является общим точкой заземления; оно служит для формирования уровня напряжения и предотвращения возникновения разницы напряжений. 4–20 мА — это стандартный сигнал, а заземление — это стандартная практика; неясно, в чем смысл сравнивать эти два показателя вместе.
Reply #112015-11-30
4–20 мА — это сигнал; заземление включает заземление экранирующего слоя в системах DCS и заземление экрана на площадках установки приборов. Теоретически можно выбрать для заземления только один из этих вариантов. На самом деле всё зависит от конкретных условий на месте.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.