Thread Content
Есть два горизонтальных резервуара для сырья (класс А), по 20 кубических метров каждый. Заказчик требует хранить это на складе сырья (класс А). Я раньше не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому хотел бы спросить у вас: допустимо ли такой подход? Есть ли основания для того, чтобы это нормативное положение было обосновано?
Конкретику обсудим. У меня был опыт работы с подобными случаями; сначала стоит рассмотреть это отдельно и спроектировать всё в соответствии с категорией физических свойств материалов. Лично я считаю, что резервуары не должны находиться внутри склада, а лучше — на улице, с защитными навесами и тому подобным
Кажется, это неправильно. С точки зрения количества, это значительно превышает максимально допустимое значение в 0,1, установленное в правилах 50016 ; Наверняка это подтверждает категорию А. Думаю, вам всё же стоит быть осторожнее, вытащить его и обнести противопожарным валом. Если владелец не справится с надзором за безопасностью, возможно, придётся вам заниматься этим по частям...
Насколько я помню, в складе могут храниться только резервуары категории С, например, с смазочными материалами. Резервуары класса А не следует хранить на складе. В правилах проектирования также указано, что объем резервуаров класса С, расположенных в производственном здании, не должен превышать 5 кубических метров. Как можно хранить резервуар класса А объемом 20 кубических метров на складе?
Нельзя хранить в складе сырья. Можно разместить и на складе; этот склад должен быть полуоткрытым, с противопожарными валами и барьерами, причем самостоятельным
В цеху резервуары среднего размера меньше 5 м³ расположены отдельно. Как вы думаете, подходит ли резервуар класса А объемом менее 5 м³ для размещения на производственном предприятии?
Спасибо всем за помощь. Сейчас планируют вынести его на улицу