Thread Content
Существует два комплекса резервуаров: один — для сжиженных углеводородов (резервуар для этилена объемом 60 м3, резервуары для хлорэтилена объемом (20+30) м3), другой — для горючих жидкостей класса А (три резервуара общим объемом менее 500 м3). Вопросы: 1. Какими нормами регулируется расстояние от трубопроводов для подачи этилена и хлорэтилена до резервуаров с сжиженными углеводородами? Лично я считаю, что можно применять таблицу 5.2.1: для трубопроводов длиной 9 м их можно рассматривать как отдельное оборудование. Однако некоторые сотрудники компании считают, что следует использовать таблицу 4.2.12 – расстояние между станцией погрузки/разгрузки автомобилей и резервуарами с сжиженными углеводородами должно составлять 25 м. 2. Какие требования из каких норм регулируют расстояние между насосами сжиженных углеводородов и резервуарами для углеводородов? Лично я считаю, что можно использовать таблицу 5.3.5 с интервалом 15 минут, но в компании есть те, кто считает, что следует использовать таблицу 4.2.12 с интервалом 25 минут. 3. Можно ли размещать насос этилена низкотемпературного типа рядом с компрессором хлорэтилена и газификатором этилена? 4. Нужно ли оборудовать шланг для загрузки/разгрузки на автомобильной станции?
Лично я считаю, что речь идет о расстоянии между узлами системы. В стандарте 4.2.12 не предусмотрен понятие специализированной станции загрузки/разгрузки для групп резервуаров; одна такая станция может обслуживать несколько групп резервуаров. . 2. Для специальных насосов группы резервуаров значение составляет 15 метров, а для неспециальных насосов — 4.2.12. 3. Можно. К тому же, каталитический конвертер для этилена находится ведь в автомобиле с этиленом, не так ли? . . 4. Это неясно, давайте будем строги. . .
Лично я считаю, что речь идет о расстоянии между узлами системы. В стандарте 4.2.12 не предусмотрен понятие специализированной станции загрузки/разгрузки для групп резервуаров; одна такая станция может обслуживать несколько групп резервуаров. . 2. Для специальных насосов группы резервуаров значение составляет 15 метров, а для неспециальных насосов — 4.2.12. 3. Можно. К тому же, каталитический конвертер для этилена находится ведь в автомобиле с этиленом, не так ли? . . 4. Это неясно, давайте будем строги. . . 1. Наша станция погрузки/разгрузки предназначена для использования с группой резервуаров с сжиженными углеводородами, а не для двух групп резервуаров; поэтому я рассматриваю её как одно из других оборудований, указанных в таблице 5.2.1. 2. Согласен. 3. Конвертер этилена используется в качестве производственного оборудования; после испарения этилена он поступает на использование на производственном участке.
4. Даже если на автомобильной площадке для загрузки и разгрузки имеется всего один шланг, существуют и другие места для разгрузки и загрузки. Шланг, будучи одним из элементов оборудования такой площадки, также должен соответствовать требованиям к расстояниям, указанным в пункте 4.2.12.
Я исходил из следующих соображений: 1. Положения пункта 3 раздела 4.2.12 правил нефтехимической промышленности (стр. 87): расстояния между технологическими установками и оборудованием на заводе должны соответствовать значениям, указанным в этой таблице; однако расстояния внутри самих технологических установок и оборудования регулируются не по этой таблице. 2. Правила нефтехимической промышленности 6.1.3: Расстояния между резервуарами в объектах хранения и транспортировки и другим оборудованием, а также зданиями и сооружениями должны соответствовать положениям главы 5 настоящих правил. 3. Расстояние между резервуарами с сжиженными углеводородами и трубопроводами для их перекачки должно соответствовать значениям, указанным в таблице 5.2.1 (трубопроводы для перекачки сжиженных углеводородов рассматриваются как другое оборудование). Расстояние между такими трубопроводами и другими резервуарами класса А (у которых нет трубопроводов для перекачки) должно соответствовать значениям, указанным в таблице 4.2.12.
Группы резервуаров и оборудование для погрузки/разгрузки должны относиться к двум отдельным системным блокам, согласно главе 4 правил нефтехимической промышленности. Нельзя регулировать с учетом расстояния между картами внутри системной единицы (расстояние между корпусом устройства и оборудованием внутри него). . . .
Информацию о оборудовании для разгрузки см. в разделе 6.4. Согласно соответствующим положениям и инструкциям, такое оборудование должно представлять собой отдельный блок (поскольку оно часто используется в автомобилях, а факторы, влияющие на его работу, могут быть сложными). Расстояние до резервуаров, которые обслуживается это оборудование, также определяется в соответствии с правилами, изложенными в главе 4, касающимися расстояний между оборудованием. Группы резервуаров и их специальные насосные установки (без насосов других групп резервуаров) определяются в соответствии с положениями главы 5, касающимися расстояний внутри одного объекта.
@geddddd (номер 425073) @hhwjt (номер 5090): Для разгрузки этилена при низких температурах и для обеспечения пожарной безопасности резервуаров с сжиженными углеводородами требуется расстояние в 30 м. Однако производители шлангов предлагают расстояние не более 20 м, что не соответствует технологическим требованиям. Кроме того, как известно, во многих местах для разгрузки используются просто шланги. Нужно ли, чтобы такие шланги были подключены к станции разгрузки? У нас шланги подключаются непосредственно к насосам, без учета требуемых расстояний. Как вы рассматриваете вопрос расстояний между устройствами для разгрузки трубопроводами с точки зрения противопожарной безопасности?
Должен ли шланг соответствовать требованиям к пожарной безопасности на станции разгрузки? :лол:лол
Если можно разгружать с помощью шланга, то, думаю, для шланга и насоса нет требований к расстоянию.