Требуется ли коррекция объемного расхода у датчика расхода с принципом вихревых струй в зависимости от температуры и давления?

2015-12-16View Original

Thread Content

Для расчета массового потока в датчике расхода типа «вихревой проход» необходимо учитывать температуру и давление, при которых предусмотрена его работа; для расчета объемного потока этого делать не нужно, верно?
Reply #22015-12-16
Если вы измеряете расход в точке измерения, он необходим; для расхода в рабочих условиях он не нужен
Reply #32015-12-16
Поток по объему имеет смысл только при компенсации температуры и давления
Reply #42015-12-16
@HEJIYUER, босс, помоги посмотреть: lol Спасибо
Reply #52015-12-16
Необходима компенсация температуры и давления.....
Reply #62015-12-16
Датчик расхода с принципом работы на основе вихревых струй выдает сигнал без каких-либо корректировок; этот сигнал отражает «фактическую скорость потока» (сигнал в виде последовательности вихрей или импульсов). Единицей измерения расхода является м³/ч. Если измеряется жидкость, для DCS используются инженерные единицы M3/HR, и тогда компенсация температуры и давления не требуется. Если измеряется газ, единица измерения в конфигурации DCS — NM3/ч, при этом необходима коррекция на температуру и давление. После коррекции на температуру и давление получается массовый расход, который затем приводится к единице NM3/M3. Вышеуказанный пересчёт можно выполнять в заголовке таблицы, однако давление, введённое в заголовок, является фиксированным, тогда как реальное рабочее давление может меняться, что приводит к отклонениям в плотности потока. Поэтому я привык компенсировать это в DCS: заголовок передаёт сигнал о реальной скорости потока (то есть M3/ч), а давление и температура — в DCS. @жиагуоюнь
Reply #72015-12-17
Если необходимо измерять объемный расход жидкости, то компенсация температуры и давления может не требоваться, поскольку точность датчика расхода типа вихревой трубки может быть недостаточной для выполнения требований к точности компенсации, и в таком случае компенсация теряет смысл. Но при измерении качества, поскольку плотность жидкости сильно зависит от температуры, возможно потребуется скорректировать плотность, а значит, косвенно — и температуру. Однако при измерении газов, будь то по объему или массе, обычно необходимо учитывать коррекцию на температуру и давление.
Reply #82015-12-17
Датчик расхода с использованием тороидальных струй измеряет количество тороидальных струй, образующихся при прохождении среды через генератор тороидальных струй; это не связано с температурой и давлением
Reply #92015-12-18
При измерении газа с помощью датчика расхода типа вихревой трубки обычно требуется коррекция на температуру и давление, поскольку объем газа сильно зависит от давления и температуры. При измерении жидкости, если температура невысока, компенсация температуры и давления не требуется.
Reply #102015-12-18
Измеряйте газ, по возможности компенсируйте температуру и давление
Reply #112015-12-18
Поток при условиях M3/H не требуется, поток при стандартных условиях NM3/H необходим. В некотором смысле NM3/H можно считать массовым расходом!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.