Thread Content
В разделе 5.3.1 стандарта «Технические требования к безопасной проектировке сферических резервуаров для сжиженных углеводородов» SH3136-2003 указано, что в сферических резервуарах для сжиженных углеводородов должны быть установлены датчики уровня как в непосредственной близости от резервуара, так и на расстоянии. Однако не рекомендуется использовать датчики уровня на основе стеклянных пластин. Хотел бы спросить у всех: почему для сферических резервуаров с сжиженными углеводородами нецелесообразно использовать уровнемеры на стеклянных пластинах? ”
Возможно, учитывается низкая устойчивость стекла к давлению.
Плохо видно, к тому же существует риск: место соединения стекла и металла не соответствует стандартам для резервуаров под давлением, а к тому же это опасное по отношению к пожару и взрывам место. Кроме того, для удаленного измерения можно использовать радиолокационные уровнемеры; раз уж на месте можно использовать уровнемеры с магнитными переключателями, то нет смысла использовать стеклянные панели. С точки зрения затрат, стеклянные панели также дороже, чем уровнемеры с магнитными переключателями
Это верно. Не говоря уже о чём-либо другом, хотя бы для резервуаров под давлением стеклянные пластины не подходят.
Уровнемеры, основанные на принципе сообщающихся сосудов, обычно показывают завышенный уровень жидкости в таких резервуарах; это происходит в основном из-за неравномерного нагрева отдельных частей резервуара.