На месте установлен нагревательный котел для нагрева природного газа; поток газа остается стабильным. Установленная температура в ядре котла составляет 260 градусов. При достижении температуры в ядре 300 градусов включается защита, и котел прекращает нагревание. В настоящее время температура в ядре достигает 260 градусов, но котел не прекращает работу, а продолжает нагреваться до 300 градусов, после чего срабатывает защита от высокой температуры. Как настроить параметры PID, чтобы котел прекращал нагревание при достижении температуры 260 градусов? Раньше параметры были установлены следующим образом: коэффициент пропорциональности — 10, коэффициент интеграции — 80, коэффициент дифференциации — 70. С такими настройками все работало нормально. Но вчера вечером стало невозможно контролировать температуру в ядре котла. Пожалуйста, помогите
Это не имеет прямой связи с параметрами PID. Вероятно, причина заключается в том, что клапан или термометр вышли из-под контроля. Необходимо проверить приборы и клапаны — параметры PID не могут решить столько проблем. К тому же, как бы ни были хороши параметры PID, они не могут полностью прекратить процесс нагрева; они могут лишь контролировать температуру в печи, тем самым снижая температуру природного газа. Не знаю, какой схемой управления вы используете, могу только догадываться.
Судя по описываемым явлениям, это не связано с параметрами PID; вероятно, произошла неисправность терморегулятора или исполнительного механизма. Необходимо проверить их по очереди.