Thread Content
У меня проблемы с топливным газом: из-за этого регулирующие клапаны печи постоянно засоряются. Но странно то, что у первой печи таких проблем нет, в то время как у второй, третьей и четвертой печей регулирующие клапаны постоянно засоряются! (Печь для реконструкции типа «четыре в одном»)
Можете набросать схему процесса? Удобно для анализа проблем!
Является ли объем горючего, используемый в первой, третьей и четвертой печах, одинаковым? То есть, какова степень открытия регулирующих клапанов?
Связано с количеством топливного газа, порядком процесса, риском засорения на выходе, степенью открытия регулирующего клапана и т. д
Засорение может возникнуть из-за смеси конденсата и ржавчины, образовавшихся в результате коррозии. При низких температурах также могут образовываться замерзшие участки. Вероятно, именно так и происходит. Если два котла, расположенные позади, используют газ в качестве топлива, то в таком случае может возникнуть подобная ситуация
Это связано с процессами и объемом потока в различных ветвях; просим автора предоставить упрощенную схему для удобства анализа проблемы.
Я — технический специалист, ответственный за оборудование для непрерывной ректификации. Нагрузка на четыре котла разная, поэтому и количество газа также отличается, а степень открытия регулирующих клапанов тоже разная. Нагрузка на котел №2 самая велика, а на котел №4 — самая мала. Из 16 горелок в печи №2, которыми я управляю, будут использованы 13; из 8 горелок в печи №4 — только 2. 1. Что это за препятствие? Желательно было бы проанализировать его состав. У меня тоже была подобная ситуация — это было кристаллическое засорение ; 2. Если это происходит при низкой температуре, а не при высокой, необходимо проверить состояние отопления трубопроводов с газом. Состояние отопления и изоляции клапанов управления газом на котлах №3 и №4 следует сравнить с такими показателями на котлах №1 и №2 ; 3. Если это явление возникло только в этом году, то оно не связано с газовыми трубопроводами. Почему же раньше не было засорений? Нужно найти причину у источника газа ; 4. Если проблема возникла после технического обслуживания, то необходимо выяснить, что именно было изменено в системе газа во время обслуживания: например, повреждена ли сетка для удаления пены на верхней части резервуара для газа, требуется ли её замена и т. д ; В вашем вопросе не указано дополнительной информации, поэтому я могу дать советы, опираясь только на свой опыт.
Как вы справляетесь с засорениями?
Вы из какой нефтехимической компании в Паньцзине, провинция Ляонин?