Я бывал на одном объекте, где измерялось сжатое воздухо; давление составляло 0,7 МПа. Проблема заключалась в том, что трансмиттер показывал отрицательное давление — происходила утечка на низкодавленной стороне (позже все места утечек были устранены), но проблема с отрицательным показанием оставалась. Оказалось, что трансмиттер и тройной клапанный блок, установленные на объекте, были неправильно подобраны. Не влияет ли это на точность измерений? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Необходимо четко различать высокое и низкое напряжения на трансмиттере давления. Значения H и L, указанные на самом трансмиттере, должны соответствовать фактическому давлению в системе. Также стоит обратить внимание на то, работает ли корректно модуль переключения между высоким и низким давлением внутри трансмиттера. Поскольку неизвестно, к какой категории относится ваш трансмиттер, можно дать только этот совет
В трансмиттерах давления EJA на месте установки трансмиттеры и блок из трех клапанов были установлены в обратном порядке (высокое и низкое давление разделены). Не приведет ли такая установка к скоплению жидкости в трубах для передачи давления?
При измерении газа передатчик должен быть установлен выше отверстия для замера давления.
Отключите группу из трех клапанов, сливите жидкость и проверьте нулевую точку датчика. Кроме того, должны ли входы и выходы высокого и низкого давления на трансмиттере быть горизонтальными? Если исключить проблему с трансмиттером. Тогда проверьте, не установлен ли расходомер в обратном направлении.
Безопасность обеспечена, это просто железный стержень; люди, устанавливающие его на месте, вероятно, из строительной бригады. Рекомендуется включить проверку