Последнее редактирование сделал пользователь «Возвращение в Кембридж» 13 января 2016 года в 16:41. В разделе «Теория химической технологии» с сегодняшнего дня начинается акция «Вопрос дня», призванная помочь всем закрепить базовые знания по химической технологии. В дальнейшем будут запущены серии материалов: «Основы химической технологии», «Массоперенос и разделение», «Химическая термодинамика», «Химико-технологические процессы» и т.д. Надеемся на вашу активную поддержку~ Желаем всем счастливого Рождества~~ В рамках акции «Вопрос дня» ответ можно увидеть сразу после отправки комментария; тема обсуждения закрывается через сутки! ! Чтобы поощрить всех к продолжению участия в этом году! За участие вы получаете 3 награды в виде богатства, а за правильные ответы — ещё 4 богатства~~~ Вопрос с ответом: Каковы причины несоответствия содержания кремния и солей в паре стандартам? Ответ: 1) Некачественная вода в котле и питательная вода. 2) Резкие изменения нагрузки на котел, давления пара и уровня воды. 3) Ухудшение качества воды для охлаждения пара. 4) Неправильное регулирование добавления химикатов в котел. 5) Недостатки в работе элементов сепаратора пара и воды
Reply #22015-12-30
1) Качество воды в котле и подающейся воды не соответствует стандартам; 2) Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды ; 3) Ухудшение качества воды для охлаждения ; 4) Нерациональный контроль добавления химикатов в котел ; 5) Недостатки отдельных компонентов сепаратора пара и воды ;
Reply #32015-12-30
Каковы причины несоответствия содержания кремния и солей в паре стандартам? Ответ: 1) Качество воды, поступающей в котел, не соответствует стандартам. 2) Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды. 3) Ухудшение качества воды, используемой для охлаждения пара. Чем больше мощность котла, тем выше давление пара, и тем строже требования к качеству воды в котле. Для обеспечения соответствия качества воды стандартам необходимо удалять из нее примеси. Существует два способа удаления примесей: периодическое и непрерывное. Оптимальный периодичность удаления примесей определяется с учетом требований к безопасности и экономичности работы оборудования. В условиях нормальной эксплуатации, при строгом соблюдении установленных интервалов и отсутствии неисправностей в оборудовании, качество воды в котле остается на высоком уровне в течение всего периода. В этот период анализ воды в котле также проводится регулярно в соответствии с рекомендациями производителя оборудования, поэтому в условиях нормальной эксплуатации достаточно выполнять процедуры слива воды и анализа в соответствии с установленными для каждого из них интервалами; порядок выполнения этих процедур не имеет значения. В особых случаях при запуске агрегатов обычно начальник смены или руководитель группы операторов проверяет качество воды в котле с помощью специального анализатора. Если качество воды не соответствует требованиям, требуется усилить процедуру регулярной сливки воды из котла. А если качество воды остается ненадлежащим во время нормальной работы котла, также требуется усилить процедуру регулярной сливки воды. В вышеописанных случаях качество воды в котле постепенно возвращается к нормальному уровню. Если ситуация не улучшается или качество воды продолжает ухудшаться, проводится полная проверка соответствующего оборудования агрегата. При обнаружении проблем принимаются меры для их устранения; если это невозможно, работа агрегата прекращается. При ненадлежащем качестве воды или его ухудшении начальник смены определяет конкретное время и количество раз, когда необходимо провести анализ качества воды.
Reply #42015-12-30
1) Качество воды, поступающей в котел, не соответствует требованиям. 2) Нагрузка котла, давление пара и уровень воды изменяются резко. 3) Снижение ухудшения качества воды. 4) Нерациональный контроль добавления реагентов в котел. 5) Дефекты отдельных компонентов сепараторов пара и воды
Reply #52015-12-30
Вода, поступающая в котел, не соответствует требованиям. Устройство для разделения пара и воды в котле не функционирует должным образом; при отсутствии такого устройства или его повреждении качество воды в котле становится ненадлежащим. Котел находится в аварийном состоянии – например, из-за переполнения водой или из-за смешивания пара и воды. В системе подачи воды в котел происходит утечка
Reply #62015-12-30
1) Качество воды в котле и подающейся воды не соответствует стандартам; 2) Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды ; 3) Ухудшение качества воды для охлаждения ; 4) Нерациональный контроль добавления химикатов в котел ; 5) Недостатки отдельных компонентов сепаратора пара и воды ;
Reply #72015-12-30
1. Некачественная вода для подачи
2. Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды
3. Ухудшение качества воды, используемой для охлаждения
Reply #82015-12-30
Каковы причины несоответствия содержания кремния и солей в паре стандартам? 1) Качество воды в котле и подающейся воды не соответствует стандартам ; 2) Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды ; 3) Ухудшение качества воды для охлаждения ; 4) Нерациональный контроль добавления химикатов в котел ; 5) Недостатки отдельных компонентов сепаратора пара и воды.
Reply #92015-12-30
1) Качество воды в котле и подающейся воды не соответствует стандартам; 2) Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды ; 3) Ухудшение качества воды для охлаждения ; 4) Нерациональный контроль добавления химикатов в котел ; 5) Недостатки отдельных компонентов сепаратора пара и воды ;
Reply #102015-12-30
1) Некачественная вода для подачи
2) Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды
3) Ухудшение качества воды для охлаждения
Reply #112015-12-30
1. Качество воды для подачи в котел не соответствует требованиям; 2. Резкие изменения нагрузки котла, давления пара и уровня воды ; 3. Разложение качества воды для охлаждения ; 4. Нерациональный контроль добавления химикатов в котел ; 5. Дефекты отдельных элементов сепаратора газировки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.