2015-12-30View Original

Thread Content

Как починить неисправный уровнемер с магнитными перекидными дисками: простые способы решения
Reply #22015-12-30
Закройте ручной клапан, сливите содержимое, отсоедините нижний фланец, извлеките поплавок и проверьте, не загрязнена ли трубка внутри.
Reply #32015-12-30
Уровнемер с перекидным механизмом — это просто соединительная трубка; если нулевая отметка установлена правильно, то показания не должны быть неточными. В первую очередь, плотность конструкции поплавка должна соответствовать его фактической плотности.
Reply #42015-12-30
Этапы операции в основном соответствуют тем, что описано в ylb913. Чаще всего проблема заключается в загрязнении цилиндра, из-за чего поплавок застревает и показания становятся неточными; Также необходимо проверить, нет ли повреждений у поплавка; также встречались случаи, когда материал попадал внутрь поплавка.
Reply #52015-12-30
Если я с помощью магнита восстановлю уровень жидкости до нулевого значения, почему поплавок уровнемера совсем не краснеет?
Reply #62015-12-30
Значит, поплавок застрял в поплавочном щитке?
Reply #72015-12-30
Закройте ручной клапан, сливите содержимое, отсоедините нижний фланец, извлеките поплавок и проверьте, не загрязнена ли труба внутри. Также необходимо проверить целостность поплавка; при установке не ставьте его наоборот
Reply #82015-12-31
Последнее изменение в этом посте было сделано Ду Сяопингом 1 января 2016 года в 08:03. Необходимо закрыть клапан уровнемера, открыть клапан для выпуска воздуха и отходов из уровнемера, чтобы освободить его от содержимого. Затем следует снять нижний фланец, извлечь поплавок и проверить, не загрязнились ли стенки бака и сам поплавок. Если они загрязнены, их необходимо очистить. Используйте магнит, чтобы сделать всю панель уровнемера белой. Также необходимо проверить целостность поплавка: возьмите немного вещества из того контейнера, который подлежит тестированию, и поместите поплавок в него — сможет ли он плавать на поверхности? Во время установки не ставьте поплавок наоборот.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.