У нашего завода есть несколько резервуаров с вентилями дыхания, но в них установлены измерители уровня с одним фланцем. Не знаю, подходят ли они для использования?
Можно, так и бывает с несколькими резервуарами под атмосферным давлением.
Открывается ли вентиляционный клапан только при достижении определенного давления? У меня дома установлен уровнемер с одним фланцем, через который отрицательное давление выводится в атмосферу. Повышается ли уровень жидкости в процессе повышения давления?
Если это герметичный резервуар, рекомендуется использовать дифференциальный манометр с двумя фланцами
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 5 января 2016 года в 00:49. Согласно такому анализу, если давление в резервуаре меньше 2 кПа, то при использовании измерительного устройства с двумя фланцами диапазон измерения составляет 5 метров; при этом давление будет близко к 50 кПа, что соответствует уровню жидкости 100%. Значит, при использовании одноразового фланца уровень жидкости, указанный на приборе PT, составляет 52 КПАГ = 100%, при этом погрешность минимальна. Но когда уровень жидкости снижается, эта ошибка увеличивается. Если требуется сигнализация при понижении давления, желательно также подключить камеру с отрицательным давлением, чтобы она работала в режиме LT ; Если есть только сигнал высокого уровня тревоги, то подход автора вполне приемлем. @жиагуоюнь
Согласен! Атмосферное давление не всегда равно давлению при нормальном давлении
При измерении уровня жидкости датчикы разницы давлений обычно имеют диапазон измерения всего в несколько десятков кПа. Влияние давления на верхней части резервуара довольно значительно. К тому же устройства вроде предохранительных клапанов и азотных уплотнителей иногда бывают нестабильными. Поэтому, если речь не идет о резервуарах с открытым верхним отверстием, низкодавленная часть датчика разницы давлений должна быть подключена к верхней части резервуара.
При измерении уровня жидкости датчиками разницы давлений диапазон измерений обычно составляет всего несколько десятков кПа. Влияние давления в верхней части резервуара довольно значительно. К тому же такие устройства, как вентили для выпуска воздуха и азотные уплотнители, иногда также бывают нестабильными. Поэтому, если речь не идет о резервуарах с открытым верхним отверстием, низкодавленная часть датчика разницы давлений должна быть подключена к верхней части резервуара.