Thread Content
При базовом напряжении 10 В постоянного тока: увеличивается ли напряжение, когда датчик смещения находится на большем расстоянии от механической поверхности, или снижается? Как меняется напряжение, когда датчик находится ближе к механической поверхности? Если расстояние перемещения ротора в той или иной установке составляет 50 единиц, причем 1 единица соответствует 100 мм, а 1 мм — 7,874 В, то каково будет значение напряжения на датчике, когда механическая поверхность находится на максимальном расстоянии от его конца? Каково значение, когда механическая поверхность находится в самой ближайшей точке к датчику? Как рассчитать?
Как правило, при близости к нулю значение будет положительным, а при удалении — отрицательным. Для этого сотрудникам, обслуживающим оборудование, необходимо определить базовое положение, то есть ноль. Затем достаточно настроить положение датчика так, чтобы выходной сигнал трансмиттера составлял 4 мА. У некоторых трансмиттеров есть функция выравнивания по нулю, её также можно использовать.
При увеличении напряжения оно растет, а при его снижении — уменьшается. Формула для расчета напряжения: U = 10 ± (1/2 * серия * 7,87). Основное напряжение составляет 10 единиц
Что такое последовательная связь? Как рассчитать это, если сейчас находиться на самом большом расстоянии от датчика?
При удалении от механической поверхности напряжение увеличивается, а при приближении к ней — снижается. Когда механическая поверхность находится на максимальном расстоянии от крайней части датчика, напряжение регулируется до значения -8,0315 В; когда же механическая поверхность находится на минимальном расстоянии от датчика, напряжение составляет -11,9685 В
Да, близко к нулю — отрицательно. Опечатка, опечатка! !