Thread Content
Хотел бы узнать: какова связь между приборами для измерения параметров, которые отображаются непосредственно на месте, и данными, передаваемыми в центральный контрольный зал через систему DCS? На работе возникла проблема: показатели, отображаемые приборами на месте, были правильными, но в центральной контрольной комнате указывалось неверное отрицательное значение. Специалист по приборам сказал, что в одном из компонентов прибора произошел сгорание, и достаточно было демонтировать прибор с места установки и заменить поврежденный компонент. Я хотел бы спросить: если какой-то компонент на месте неисправен, почему показания прибора, измеряемого непосредственно на месте, соответствуют действительности, в то время как показания в центральной контрольной комнате ошибочны? Затем возникает ещё один вопрос: что касается системы цепного управления, то если происходит ситуация, когда показания приборов на месте являются правильными, а показания приборов в помещении — неверными, то будет ли вообще запущена эта система цепного управления? Иными словами, принимает ли эта сеть сигналы непосредственно с места происшествия или сигналы из центральной контрольной комнаты?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Таохуалинцзюши 7 января 2016 года в 09:47. На месте все в порядке, проблемы находятся в системе управления: 1) поврежден датчик; 2) повреждена карта DCS; 3) неправильно настроен диапазон измерений в DCS; 4) провода, передающие сигналы обратной связи, повреждены или ослаблены, что может привести к их разрыву. Что касается механизмов взаимодействия между компонентами системы: если речь идет о механизмах взаимодействия внутри системы DCS, то, очевидно, что для определения значений используются данные, получаемые от DCS. Значения, получаемые непосредственно на месте, не учитываются в системе управления и служат лишь для справки
В обычных случаях все совпадает, но могут возникнуть и исключения. 1. В цепи есть ошибка: на месте измерения указывается точное значение, тогда как в системе DCS — неверное значение ; 2. Значение диапазона DCS установлено неправильно ; 3. В DCS задаются коэффициенты или другие формулы, и отображаются скорректированные значения. Я сталкивался с этими видами, возможно, есть и другие случаи.
Ещё один вариант — после отключения отображается последнее значение до отключения. Связь между сетевой структурой и центральным управлением.
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 6.8.2016 в 20:03. Существует несколько причин, по которым показания на месте не совпадают с показаниями на центральном контроллере: 1. Диапазон измерений, установленный на передатчике на месте, не совпадает с диапазоном измерений на центральном контроллере; У выхода 2-го трансмиттера проблемы: линейность не соответствует требованиям ; 3. У станций управления DCS и т. п. проблемы с преобразованием аналоговых/цифровых сигналов ; 4 У оборудования с температурным регулированием или через защитные барьеры имеются проблемы. . . . . .
Это значит, что если произойдет ситуация, о которой я говорю, это может привести к ошибочной работе системы взаимосвязи?
Позвольте мне смело спросить: происходит ли получение показаний внутри помещения в результате повторной обработки и передачи данных с прибора, установленного непосредственно на месте? Значит, если показания прибора на месте ошибочны, то показания прибора внутри помещения обязательно тоже будут неверными? По сути, я просто хочу спросить: какова связь между прибором, находящимся непосредственно на объекте, и приборами, расположенными внутри здания? Независимо или связано?
Да, если это значение ошибки находится в диапазоне, способном вызвать цепную реакцию. Однако явные сигналы ошибок обычно блокируются в программе; при наличии неисправностей появляются соответствующие уведомления
Смело спрошу: что такое верхний компьютер?
Что вы имеете в виду под фразой «но обычно явные сигналы ошибок блокируются внутри программы, появляется уведомление об ошибках»? Как именно это происходит? То есть, если возникает явная ошибка, система не позволяет ей привести к последовательным сбоям, а лишь сообщает об ошибке?
Если учитывать программу DCS, то при ошибках во внешних сигналах не произойдет запуска цепной реакции, причем существует механизм для определения того, являются ли внешние сигналы ошибочными