Хотел бы узнать: какова связь между приборами для измерения параметров, которые отображаются непосредственно на месте, и данными, передаваемыми в центральный контрольный зал через систему DCS? На работе возникла проблема: показатели, отображаемые приборами на месте, были правильными, но в центральной контрольной комнате указывалось неверное отрицательное значение. Специалист по приборам сказал, что в одном из компонентов прибора произошел сгорание, и достаточно было демонтировать прибор с места установки и заменить поврежденный компонент. Я хотел бы спросить: если какой-то компонент на месте неисправен, почему показания прибора, измеряемого непосредственно на месте, соответствуют действительности, в то время как показания в центральной контрольной комнате ошибочны? Затем возникает ещё один вопрос: что касается системы цепного управления, то если происходит ситуация, когда показания приборов на месте являются правильными, а показания приборов в помещении — неверными, то будет ли вообще запущена эта система цепного управления? Иными словами, принимает ли эта сеть сигналы непосредственно с места происшествия или сигналы из центральной контрольной комнаты?
Reply #22016-01-07
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Таохуалинцзюши 7 января 2016 года в 09:47. На месте все в порядке, проблемы находятся в системе управления: 1) поврежден датчик; 2) повреждена карта DCS; 3) неправильно настроен диапазон измерений в DCS; 4) провода, передающие сигналы обратной связи, повреждены или ослаблены, что может привести к их разрыву. Что касается механизмов взаимодействия между компонентами системы: если речь идет о механизмах взаимодействия внутри системы DCS, то, очевидно, что для определения значений используются данные, получаемые от DCS. Значения, получаемые непосредственно на месте, не учитываются в системе управления и служат лишь для справки
Reply #32016-01-07
В обычных случаях все совпадает, но могут возникнуть и исключения. 1. В цепи есть ошибка: на месте измерения указывается точное значение, тогда как в системе DCS — неверное значение ; 2. Значение диапазона DCS установлено неправильно ; 3. В DCS задаются коэффициенты или другие формулы, и отображаются скорректированные значения. Я сталкивался с этими видами, возможно, есть и другие случаи.
Reply #42016-01-07
Ещё один вариант — после отключения отображается последнее значение до отключения. Связь между сетевой структурой и центральным управлением.
Reply #52016-01-07
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 6.8.2016 в 20:03. Существует несколько причин, по которым показания на месте не совпадают с показаниями на центральном контроллере: 1. Диапазон измерений, установленный на передатчике на месте, не совпадает с диапазоном измерений на центральном контроллере; У выхода 2-го трансмиттера проблемы: линейность не соответствует требованиям ; 3. У станций управления DCS и т. п. проблемы с преобразованием аналоговых/цифровых сигналов ; 4 У оборудования с температурным регулированием или через защитные барьеры имеются проблемы. . . . . .
Reply #62016-01-07
Это значит, что если произойдет ситуация, о которой я говорю, это может привести к ошибочной работе системы взаимосвязи?
Reply #72016-01-07
Позвольте мне смело спросить: происходит ли получение показаний внутри помещения в результате повторной обработки и передачи данных с прибора, установленного непосредственно на месте? Значит, если показания прибора на месте ошибочны, то показания прибора внутри помещения обязательно тоже будут неверными? По сути, я просто хочу спросить: какова связь между прибором, находящимся непосредственно на объекте, и приборами, расположенными внутри здания? Независимо или связано?
Reply #82016-01-07
Да, если это значение ошибки находится в диапазоне, способном вызвать цепную реакцию. Однако явные сигналы ошибок обычно блокируются в программе; при наличии неисправностей появляются соответствующие уведомления
Reply #92016-01-07
Смело спрошу: что такое верхний компьютер?
Reply #102016-01-07
Что вы имеете в виду под фразой «но обычно явные сигналы ошибок блокируются внутри программы, появляется уведомление об ошибках»? Как именно это происходит? То есть, если возникает явная ошибка, система не позволяет ей привести к последовательным сбоям, а лишь сообщает об ошибке?
Reply #112016-01-07
Если учитывать программу DCS, то при ошибках во внешних сигналах не произойдет запуска цепной реакции, причем существует механизм для определения того, являются ли внешние сигналы ошибочными

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.