Thread Content
Магнитные переключатели в заводе оснащены функцией отображения данных непосредственно на месте и их передачи на расстоянии. Сигнал, поступающий с близкого расстояния, более качественный; в системе DCS практически нет изменений. Сигнал с более большого расстояния — около 100 метров; длина переключателя составляет 3 метра. В системе DCS можно видеть четкую синусоидальную кривую; иногда колебания довольно значительные: при небольших колебаниях они составляют 2–3 см, а при больших — до 10 см. Однако колебания уровня жидкости, отображаемые непосредственно на месте, составляют всего 2–3 мм. Что может быть причиной этого? Кабели в коробке также были переразмещены, но ситуация не улучшилась
. . . . Это помехи сигнала? Или рядом с банкой какая-то железная штука. . .
Возможно, проблема в каких-то керамических контактах внутри магнитного переключателя; их стоит вынуть и проверить
Сначала проверьте, соответствует ли настройка диапазона DCS реальным условиям на объекте, есть ли промежуточные переменные; если всё в порядке, тогда езжайте на место; Создается вакуум в поплавке уровнемера; к линии сигнала подключается миллиамперметр. С помощью магнита приближают его к точкам 0%, 50% и 100% на выносном стержне. Необходимо проверить, совпадают ли показания миллиамперметра и дисплея DCS. Если показания не совпадают, необходимо отрегулировать блок передачи сигнала.
Является ли значение колебаний постоянным? Единообразны ли времена колебаний! Если значение колебаний — это число! Тогда вручную поместите плавающий элемент сюда и посмотрите, будет ли колебание! Существует множество способов проверки! Очень просто! Это не так уж и связано с ощущением расстояния!