Сигнал дистанционной передачи уровнемера с магнитными перекидными дисками в системе DCS нестабилен

2016-01-14View Original

Thread Content

Магнитные переключатели в заводе оснащены функцией отображения данных непосредственно на месте и их передачи на расстоянии. Сигнал, поступающий с близкого расстояния, более качественный; в системе DCS практически нет изменений. Сигнал с более большого расстояния — около 100 метров; длина переключателя составляет 3 метра. В системе DCS можно видеть четкую синусоидальную кривую; иногда колебания довольно значительные: при небольших колебаниях они составляют 2–3 см, а при больших — до 10 см. Однако колебания уровня жидкости, отображаемые непосредственно на месте, составляют всего 2–3 мм. Что может быть причиной этого? Кабели в коробке также были переразмещены, но ситуация не улучшилась
Reply #22016-01-14
. . . . Это помехи сигнала? Или рядом с банкой какая-то железная штука. . .
Reply #32016-01-15
Возможно, проблема в каких-то керамических контактах внутри магнитного переключателя; их стоит вынуть и проверить
Reply #42016-01-15
Сначала проверьте, соответствует ли настройка диапазона DCS реальным условиям на объекте, есть ли промежуточные переменные; если всё в порядке, тогда езжайте на место; Создается вакуум в поплавке уровнемера; к линии сигнала подключается миллиамперметр. С помощью магнита приближают его к точкам 0%, 50% и 100% на выносном стержне. Необходимо проверить, совпадают ли показания миллиамперметра и дисплея DCS. Если показания не совпадают, необходимо отрегулировать блок передачи сигнала.
Reply #52016-01-15
Является ли значение колебаний постоянным? Единообразны ли времена колебаний! Если значение колебаний — это число! Тогда вручную поместите плавающий элемент сюда и посмотрите, будет ли колебание! Существует множество способов проверки! Очень просто! Это не так уж и связано с ощущением расстояния!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.