Thread Content
Текущее значение коэффициента концентрации циркулирующей воды превышает 3,5; Количественное содержание турбидности в пределах нормы; общее содержание фосфора либо превышает норму, либо находится на грани допустимых значений; твердость воды чрезмерно высока. Как с этим бороться?
Необходимо привлечь профессионалов по обработке воды для её обслуживания и ежедневного ухода. Снижение твердости воды путем ионного обмена или методом мембран.
Какова именно твердость? Твердость циркулирующей воды у нас 1100 мг/л
У нас уровень циркулирующей воды выше 600 считается превышением нормы
Если будет время, давайте добавимся в друзья и поболтаем! 838140483
Пожалуйста, добавьте меня в QQ по номеру 379765374. Можем обсудить все подробности лично
Уважаемые коллеги, конечной целью управления системой циркулирующей воды является снижение скорости коррозии и образования налета до **стандартных значений**. Не стоит слишком уделять внимание процессному контролю; мы используем новый тип химикатов, которые позволяют поддерживать уровень pH выше 7, при этом остальные показатели не контролируются. Это позволяет полностью исключить выбросы в окружающую среду в системе циркулирующей воды.
Твердость входящей воды 600, коэффициент концентрации 3,5 — слишком высоко.
Твердость входящей воды — 600, а какова твердость кальция в воде? А какова общая щелочность? В нормальных условиях в качестве критериев контроля обычно используются содержание кальция и жесткость циркулирующей воды + общая щелочность. При естественном уровне pH, если необходимо поддерживать коэффициент концентрации выше 3,5, рекомендуется, чтобы содержание кальция и общей щелочности в воде не превышало 400 мг/л. Конечно, если работать с кислотой, ситуация будет иной, и всё зависит от конкретных обстоятельств.