На паропроводе установки по обработке серы есть расходомер с диафрагмой. Нулевая отметка и диапазон измерения устройства работают нормально, давление в трубопроводе стабильно. Почему же показания постоянно колеблются в пределах от нуля до максимального значения? Даже после замены расходомера колебания остаются значительными
У трубопроводов для подачи и отбора давления с положительным и отрицательным давлением установлены ли резервуары для разделения газа и жидкости?
На паропроводе установки с серой есть расходомер с диафрагмой; нулевая отметка и диапазон измерения работают нормально, давление в трубопроводе стабильно. Почему же показания постоянно колеблются в пределах от нуля до максимального значения? Даже после замены расходомера колебания остаются значительными. Возможно, пар содержит воду.
Вероятно, в трубе для сбора давления находится конденсат с большим количеством пузырьков. Сначала закройте прибор, затем полностью сливите конденсат, снова заполните его или дождитесь, пока конденсат сам заполнит трубку давления, после чего снова включите прибор и проверьте его. Если это тоже не сработает, тогда разделим на две части, чтобы выяснить, проблема в трансформаторе или в кабеле сигнала, идущем к DCS.
У нас тоже была подобная проблема: трубопровод для передачи давления был заблокирован, что приводило к задержкам в изменении давления. После очистки трубопровода эта проблема должна быть решена.
Какая температура пара? Возможно, скопилась жидкость. Может, поможет изменить направление установки; индикатор нужно установить в обратном порядке