Видел резервуар HF, у которого давление срабатывания предохранительного клапана было значительно выше максимального рабочего давления — примерно в три раза. Является ли это приемлемым? Существуют ли какие-либо стандартные требования по этому поводу?
Новичок, прошу всех старших и мастеров о помощи.
Это определенно неверно. Согласно стандартам, рабочее давление предохранительного клапана также не должно превышать максимально допустимое рабочее давление. Максимально допустимое рабочее давление устройства — это наименьшее значение давления, которое может быть достигнуто в компонентах устройства, подвергаемых давлению, исходя из их фактической толщины. Если рабочее давление предохранительного клапана превышает максимально допустимое рабочее давление, то устройство с высокой вероятностью может быть повреждено.
Номинальное давление предохранительного клапана этого резервуара не превышает проектное давление.
В таком случае, конечно, проблем не будет.
Хотя заданное давление предохранительного клапана этого контейнера превышает максимальное рабочее давление (давление, при котором работа не допускается) более чем в три раза, оно всё же находится в пределах расчётного давления; следовательно, по вашему мнению, это допустимо; Исходя из свойств среды, это также имеет определенную необходимость, верно?
Дело в том, что так и есть. Спрошу вас в ответ: почему допустимое давление при проектировании этого устройства настолько выше, чем рабочее давление?
Я вернусь, чтобы проконсультироваться с коллегами и наставником.
1. Максимальное рабочее давление отличается от максимально допустимого рабочего давления.
2. Максимальное рабочее давление находится в пределах расчетного давления.
3. Максимально допустимое рабочее давление может быть выше расчетного давления.
4. Если значение превышает в три раза, имеет ли смысл установка предохранительного клапана? (Неизвестны условия работы)