HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что касается давления срабатывания предохранительного клапана резервуара HF, то оно значительно выше максимального рабочего давления. . .

2016-01-20View Original

Thread Content

Видел резервуар HF, у которого давление срабатывания предохранительного клапана было значительно выше максимального рабочего давления — примерно в три раза. Является ли это приемлемым? Существуют ли какие-либо стандартные требования по этому поводу?
Reply #22016-01-20
Новичок, прошу всех старших и мастеров о помощи.
Reply #32016-01-20
Это определенно неверно. Согласно стандартам, рабочее давление предохранительного клапана также не должно превышать максимально допустимое рабочее давление. Максимально допустимое рабочее давление устройства — это наименьшее значение давления, которое может быть достигнуто в компонентах устройства, подвергаемых давлению, исходя из их фактической толщины. Если рабочее давление предохранительного клапана превышает максимально допустимое рабочее давление, то устройство с высокой вероятностью может быть повреждено.
Reply #42016-01-20
Номинальное давление предохранительного клапана этого резервуара не превышает проектное давление.
Reply #52016-01-20
В таком случае, конечно, проблем не будет.
Reply #62016-01-20
Хотя заданное давление предохранительного клапана этого контейнера превышает максимальное рабочее давление (давление, при котором работа не допускается) более чем в три раза, оно всё же находится в пределах расчётного давления; следовательно, по вашему мнению, это допустимо; Исходя из свойств среды, это также имеет определенную необходимость, верно?
Reply #72016-01-20
Дело в том, что так и есть. Спрошу вас в ответ: почему допустимое давление при проектировании этого устройства настолько выше, чем рабочее давление?
Reply #82016-01-21
Я вернусь, чтобы проконсультироваться с коллегами и наставником.
Reply #92016-01-21
1. Максимальное рабочее давление отличается от максимально допустимого рабочего давления.
2. Максимальное рабочее давление находится в пределах расчетного давления.
3. Максимально допустимое рабочее давление может быть выше расчетного давления.
4. Если значение превышает в три раза, имеет ли смысл установка предохранительного клапана? (Неизвестны условия работы)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.