Датчик горючих газов выдает сигнал в формате 4–20 мА, а датчик пламени — сигнал типа DI. При активации любого из этих датчиков не происходит никаких последующих действий. С технической точки зрения это не должно представлять проблем. Однако с точки зрения проектирования такое решение не принимается. Требуется интеграция устройства в систему F&G. Но на нашей расширенной станции нет такой системы. Поэтому придется использовать систему SSS. Это подразумевает необходимость перепрограммирования устройства. У кого-нибудь есть информация о том, есть ли какие-либо нормативные требования, обосновывающие такие требования?
С технической точки зрения это, конечно, возможно. Лучше всего попросить производителя предоставить услуги по установке — тогда не придётся беспокоиться, или можно получить помощь по телефону
Что такое система SSS? Впервые слышу.
Теоретически проблем нет, однако алгоритмы и логику контроля сгорания, как правило, компании DCS вряд ли смогут реализовать, поэтому эту задачу придётся поручить специализированным компаниям для создания подсистемы
Вы, наверное, слышали о системе безопасного отключения, или системе безопасных измерений — она похожа на ESD
О, FGS и ESD на самом деле оба используют систему безопасности SIS
:'Это оборудование от GreenTech: пламя генерирует сигнал DI, а горючий газ — сигнал 4–20 МА. При достижении определенного значения срабатывает сигнал тревоги. Для этого совсем не нужны какие-либо алгоритмы. Такая конструкция не имеет смысла. Чтобы заново загрузить программу в систему SSS, необходимо сбросить её, что приводит к остановке всей установки.
Есть ли правила, согласно которым такие датчики обязательно должны входить в систему безопасности?
В строгом смысле нет необходимости проектировать систему FG (противопожарная защита). В проекте, который мы строили в прошлом году, информация о горючих и токсичных веществах передавалась в DCS; для пожарной безопасности использовался отдельный пожарный контроллер. Систем FG и SIS не были внедрены. Для входа в SSS тем более нет никаких оснований. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание: питание датчика пламени, скорее всего, не должно быть 24 В постоянного тока. Если есть что-то ещё, что нужно узнать, можно оставить сообщение.
SH3063-1999_Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимических предприятиях
Оо, спасибо. Но датчик пламени от GreenTech работает при напряжении 24 В, а значит, ваша отдельно установленная система обнаружения пожаров на самом деле тоже является частью системы DCS? Наш дизайн сейчас ориентирован именно на это; если у вас нет специального устройства для борьбы с пожарами, то необходимо использовать систему безопасности L — речь идет о вопросах, связанных с более высоким уровнем безопасности Это из-за страха дизайнеров нести ответственность или что-то ещё? Это просто функция сигнализации. Разве сигнализация DCS и сигнализация SSS — это не одно и то же?……