Могут ли датчики горючих газов и датчики пламени подключаться непосредственно к системе DCS?

2016-01-20View Original

Thread Content

Датчик горючих газов выдает сигнал в формате 4–20 мА, а датчик пламени — сигнал типа DI. При активации любого из этих датчиков не происходит никаких последующих действий. С технической точки зрения это не должно представлять проблем. Однако с точки зрения проектирования такое решение не принимается. Требуется интеграция устройства в систему F&G. Но на нашей расширенной станции нет такой системы. Поэтому придется использовать систему SSS. Это подразумевает необходимость перепрограммирования устройства. У кого-нибудь есть информация о том, есть ли какие-либо нормативные требования, обосновывающие такие требования?
Reply #22016-01-20
С технической точки зрения это, конечно, возможно. Лучше всего попросить производителя предоставить услуги по установке — тогда не придётся беспокоиться, или можно получить помощь по телефону
Reply #32016-01-20
Что такое система SSS? Впервые слышу.
Reply #42016-01-20
Теоретически проблем нет, однако алгоритмы и логику контроля сгорания, как правило, компании DCS вряд ли смогут реализовать, поэтому эту задачу придётся поручить специализированным компаниям для создания подсистемы
Reply #52016-01-21
Вы, наверное, слышали о системе безопасного отключения, или системе безопасных измерений — она похожа на ESD
Reply #62016-01-21
О, FGS и ESD на самом деле оба используют систему безопасности SIS
Reply #72016-01-21
:'Это оборудование от GreenTech: пламя генерирует сигнал DI, а горючий газ — сигнал 4–20 МА. При достижении определенного значения срабатывает сигнал тревоги. Для этого совсем не нужны какие-либо алгоритмы. Такая конструкция не имеет смысла. Чтобы заново загрузить программу в систему SSS, необходимо сбросить её, что приводит к остановке всей установки.
Reply #82016-01-21
Есть ли правила, согласно которым такие датчики обязательно должны входить в систему безопасности?
Reply #92016-01-21
В строгом смысле нет необходимости проектировать систему FG (противопожарная защита). В проекте, который мы строили в прошлом году, информация о горючих и токсичных веществах передавалась в DCS; для пожарной безопасности использовался отдельный пожарный контроллер. Систем FG и SIS не были внедрены. Для входа в SSS тем более нет никаких оснований. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание: питание датчика пламени, скорее всего, не должно быть 24 В постоянного тока. Если есть что-то ещё, что нужно узнать, можно оставить сообщение.
Reply #102016-01-21
SH3063-1999_Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимических предприятиях
Reply #112016-01-21
Оо, спасибо. Но датчик пламени от GreenTech работает при напряжении 24 В, а значит, ваша отдельно установленная система обнаружения пожаров на самом деле тоже является частью системы DCS? Наш дизайн сейчас ориентирован именно на это; если у вас нет специального устройства для борьбы с пожарами, то необходимо использовать систему безопасности L — речь идет о вопросах, связанных с более высоким уровнем безопасности Это из-за страха дизайнеров нести ответственность или что-то ещё? Это просто функция сигнализации. Разве сигнализация DCS и сигнализация SSS — это не одно и то же?……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.