Thread Content
Мы — компания, расположенная в суровых условиях Севера, где температура в серверных часто не соответствует требованиям по предотвращению замерзания оборудования. Когда отопление недоступно, мы часто выключаем осевые вентиляторы в серверных, чтобы снизить уровень вентиляции и таким образом контролировать температуру. Этот метод всегда оказывается эффективным. В этом году температура слишком низкая: после наступления зимы температура в помещениях с компрессорами опускается ниже нуля. Согласно прошлому опыту защиты от замерзания и планам на этот год, мы отключили всю систему отопления в помещениях с компрессорами (включая помещение с водородными компрессорами). Недавно, когда я обращался за разрешением на отключение этих устройств безопасности, руководитель отдела охраны труда дал мне важный совет: асинхронные вентиляторы являются важными устройствами для обеспечения механической вентиляции в помещениях; их нельзя отключать в качестве средства защиты от замерзания зимой. Даже если в помещениях используется пар для повышения температуры, отключение этих вентиляторов все равно не допускается. Эта концепция управления действительно меня тронула. Действительно, за все эти годы мы выполняли множество задач ценой нарушения правил безопасности. Итак, возникает вопрос: я изучил положения стандарта SH3004-2011 по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования в нефтехимической промышленности, и там не указано никаких правил, запрещающих отключение таких вентиляционных устройств. У кого-нибудь есть соответствующие нормы, которые могут объяснить, почему его нельзя отключать? Помогите~
Вентиляция тоже необходима. Мы можем выключать только вентиляторы, расположенные сверху; вентиляторы внизу обычно не выключаются
Как остановиться наверху? В верхней части находятся шарообразные бури, которым не нужны внешние факторы.
Вентиляторы не могут быть полностью выключены. В помещении с компрессорами в моем прежнем предприятии было 6 осевых вентиляторов: два из них работали постоянно, а четыре запускались автоматически при срабатывании сигнализации на наличие горючих газов. Зачем прекращать отопление? Необходимо поддерживать температуру в доме на уровне около 5°C, иначе это повлияет на работу системы смазки компрессора.
Отопление не отключено, оно работает в полную силу. Температура в машинном зале составляет всего 3 градуса только при полном отключении осевых вентиляторов. Это действительно представляет серьезную проблему для защиты оборудования от замерзания. Ключевой вопрос заключается в том, существуют ли соответствующие стандарты, подтверждающие точку зрения руководства, и существуют ли конкретные нормативы относительно ввода в эксплуатацию или вывода из нее такого специального оборудования для обеспечения безопасности! ! ! Помогите, пожалуйста! !