Следует ли учитывать разницу потенциалов при расчете падения давления в пластинчатом обменнике?

2016-02-02View Original

Thread Content

Когда мы обсуждаем потери давления в теплообменниках, следует ли учитывать разницу уровней? Потому что при небольших скоростях потока потери давления составляют всего несколько десятков кП; при разнице высот в 1 метр они составляют 10 кП. Следует ли учитывать эту часть при расчете потерь давления?
Reply #22016-02-02
Можно включить, можно не включать. Но при учете необходимо указать это, в противном случае считается, что это не учтено.
Reply #32016-02-02
Я считаю, что как важный параметр характеристик теплообменника должны существовать соответствующие стандарты, указывающие, следует ли его учитывать. Но я просмотрел множество стандартов, касающихся проверки теплообменников, и в них не упоминается эта проблема.
Reply #42016-02-02
1. Поскольку невозможно определить способ установки: при горизонтальной установке иногда бывает угол наклона, причем этот угол также различается ; 2. Строго говоря, перепад давления между уровнями не является характеристикой самого теплообменника; при монтаже владельцы часто учитывают как перепад уровней в теплообменнике, так и перепад уровней в соединительных трубопроводах.
Reply #52016-02-03
Что касается критерия Эйлера для теплообменников, я считаю, что не следует учитывать влияние разницы потенциалов.
Reply #62016-02-03
Я думаю, что следует рассматривать их отдельно: в замкнутом цикле он не нужен; при расчете потерь напора в замкнутом цикле достаточно учитывать только потери на протяжении пути течения и сопротивление оборудования. В открытом цикле же это необходимо учитывать
Reply #72016-02-03
При тестировании эффективности теплообменника необходимо измерять падение давления в нем и использовать уравнение критерия Эйлера. При этом речь идет не о сопротивлении всей системы, а исключительно о самом теплообменнике; это не зависит от того, является ли он закрытым или открытым типа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.